求助。酒店厨房的烟感由于水蒸气太大老是坏,有没有什么改进的办法?
[打印本页]
作者:
99913155
时间:
2010-5-7 09:43
标题:
求助。酒店厨房的烟感由于水蒸气太大老是坏,有没有什么改进的办法?
酒店厨房的烟感由于水蒸气太大老是坏,有没有什么改进的办法?各位高手教一下,可以大型一些,当成技术改造!
作者:
tanping119
时间:
2010-5-7 13:51
有一些厂家有防水的探头,不知道你那里是那一家的产品。。
作者:
99913155
时间:
2010-5-7 14:10
北京狮岛的探头,有可能在原来设备的基础上做什么技术改造吗??
作者:
tanping119
时间:
2010-5-7 17:29
免了吧,虽然是独资的企业,技术是国产的,
作者:
xxb26284960
时间:
2010-5-9 10:14
厨房为什么不用感温探测器?使用感烟探测器肯定误报多, 或是将目前距离蒸气位置调整一下。
作者:
wangminjin
时间:
2010-5-9 12:37
厨房里都是用温感的,不知你那里是谁设计用烟感的。
作者:
99913155
时间:
2010-5-10 09:09
可是用温感的话,水蒸汽还是会对设备有影响吧!
作者:
tanping119
时间:
2010-5-10 10:38
将烟头改点型定温(或差定温)头,再做防水处理,就应该能解决的。
作者:
tanghesen
时间:
2010-5-10 12:39
赋安是引进国外技术,可以做到!!
作者:
fyj
时间:
2010-5-10 19:36
ddddddddddd
作者:
jinrenyu007
时间:
2010-5-10 21:22
可以试下防爆的探头,一般防爆的探头都是经过热熔胶处理的,把线路板都给包住了,应该不会怕水蒸气的
作者:
sensor023
时间:
2010-5-11 11:30
诺蒂菲尔有
HPX-751严酷环境中使用的知能感烟探测器
HPX-751感烟探测器可以在普通探测器无法正常工作的恶劣环境中早期火灾报警,特别适用于高温,高湿(多蒸汽多水滴),灰尘大,空气中纤维或悬浮颗粒较多的环境,以及强气流,温度变化大的环境,典型使用环境如食品制造,造纸厂,室内泳池等.该型号探测器配接B710HD底座(单独定货).
作者:
99913155
时间:
2010-5-11 13:38
所谓的防水处理是怎么处理呢,现在就想知道这个
作者:
xiaohu1122
时间:
2010-5-13 21:47
我只知道应该用温感。
作者:
taasen
时间:
2010-5-16 23:55
可以试下防爆的探头,一般防爆的探头都是经过热熔胶处理的,把线路板都给包住了,应该不会怕水蒸气的
作者:
taasen
时间:
2010-5-16 23:56
我只知道应该用温感
作者:
jordan_bai
时间:
2010-5-17 09:47
厨房应该用温感啊,可以将温感装在排烟口附近