弱电论坛

标题: 求助,烟感报警的问题 [打印本页]

作者: beiszb520    时间: 2010-5-5 20:32
标题: 求助,烟感报警的问题
想知道如果有一个烟感器没接线,不用烟去测试的情况下,在主机上能发现吗?


(担心工人偷工捡料)

这个问题可能有点弱,因为我对这个不是很懂
作者: tanping119    时间: 2010-5-5 21:02
看看是谁家的设备,想海湾、青鸟的设备是采用注册方法登机的,就很难发现。,你能说说主机的厂家,教你一个方法。
作者: beiszb520    时间: 2010-5-5 21:04
是泰安和的
作者: tanping119    时间: 2010-5-5 21:10
哦。,泰和安的是鉴于海湾与山雀的技术。你可以在主机上查,每个回路登记的数量。器件接到主机上的,一般就能登记上。比如:一个回路,你查看该回路登记上了100个器件。而实际该工程用的数量,就能查到了。。
作者: czyczy    时间: 2010-5-5 21:22
能发现,每个回路的器件有一定的数量,看实际安装数量和工程用量是否相等。
作者: beiszb520    时间: 2010-5-5 21:25
我的意思是,比如有一个烟感他装在那里,但是到哪个烟感的线却不穿(不接),主机上能发现吗?
作者: czyczy    时间: 2010-5-5 21:46
上面已经回答的很清楚了,看来你是初学者吧。
作者: beiszb520    时间: 2010-5-5 21:47
对对,刚学的,见笑了!!
作者: tanping119    时间: 2010-5-5 22:07
能发现,探头、手报、模块上的巡检灯不亮(闪亮)
作者: ykspeedy    时间: 2010-5-5 22:56
标题: 不必担心
可以检测到,报警控制盘上有系统巡检功能,如果某一探测器有问题,通过主机能够检测到。


作者: wangminjin    时间: 2010-5-6 08:21
你请的都是些什么工人哟,
作者: qinht_2002    时间: 2010-5-7 10:15
最简单的就是看巡检灯闪不闪,一般都能从主机里查到点位是否登记上了
作者: heyangen    时间: 2010-5-7 15:37
线都没接,怎么跟主机通讯啊,还巡检呢,真是瞎扯,最多也只是能给设备编个地址
作者: txl0905    时间: 2010-5-7 21:50
消防、安防监控设计、施工、维修维保;
探测器清洗;
消防检测、电器防火检测;
灭火器年检、维修。
13366153837 北京
作者: 消防弱电    时间: 2010-5-12 11:21
没接线没电怎么会闪哪,你就看哪个不闪吧。
作者: happyboy1234    时间: 2010-5-12 14:45
可以发现的不接线没有供电指示灯不亮的
作者: bingu    时间: 2010-5-15 15:09
线都没接,主机如何注册烟感?如何发现烟感?在施工图数一下安装的烟感数及编码,如在主机上查一下注册设备就知道了.
作者: 伍仔    时间: 2010-5-16 13:17
一般国内报警主机都有设备注册,可以在主机内查看设备上没有上线。
作者: 李修理    时间: 2010-5-16 18:56
真正工程是不会这样干的,那样会负法律责任的,省不了几个钱。
作者: lijin111    时间: 2010-5-17 01:32
lz 你说的不接线的概念是  不接地线 和另一条承担供电 选通信息与自检功能的线????是这意思不? 如果是 根本无法探测到地址的。。。。。。。
作者: lee810208    时间: 2010-5-17 14:36
偶也是新人,想各位大大们学习了




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2