关于三相五线制的电流和线径选择
最近遇到个问题,公司买了台UPS,40KVA,如何计算放在此设备前的断路器,这个电流如何计算?还有线的线径问题,该如何选择?请大家帮帮我,谢谢,如下图所示
未命名.jpg
(15.25 KB, 下载次数: 50)
下载附件
保存到相册
2010-4-16 16:44 上传
关于三相五线制的电流和线径选择
作者:
diandao999
时间:
2010-4-17 07:57
建议断路器选100A,线径选BV4*25+1*16.
作者:
fanliang2002
时间:
2010-4-18 20:06
谢谢,能具体点嘛,100A和线径是如何计算出来的
作者:
jonwang2005
时间:
2012-10-24 17:07
准备装一UPS,我也想知道答案
作者:
理线宝
时间:
2012-10-26 07:43
40kva按照负载率0.8计算=32kw,一般粗略计算为每KW/2A,那么就是64A,开关选择应按1.5倍左右为宜,64*1.5=96,所以选100A的最接近,16平方的铜电缆的载流量在120A左右,建议选择4*16+1*10的电缆线为进线,仅供参考。