科士达UPS故障
[打印本页]
作者:
40353694
时间:
2010-3-31 12:29
标题:
科士达UPS故障
科士达UPS,型号:GP630 3KW,不知何时坏了一直没用,现要修好它,故请教各位高手。故障现象:按开机键显示:start....wait,然后就停了,量充电电压为55V(四节12V17A电池),一按开机键充电电压马上跳到10多V,马上停了又升到55V,怀疑是电池故障,故取下电池,量充电电压也是55V,一按开机键同样压马上降到10多V,马上又停了,又回到55V,请教两个问题:1,此型号机不接电池能正常启动吗?2,如不接电池不能启动那充电电压开机一瞬间降到10多V正常吗?因不能肯定故障所以不知道该修机还是只买电池就行了。请高手指教。
作者:
雷子
时间:
2010-3-31 21:54
不接电池一样启动,你的电池可能已经报废了~UPS应该没问题
作者:
goodchenvip
时间:
2011-4-8 17:58
谢谢楼主分享~~