弱电论坛
标题: 请问管子的穿线数量 [打印本页]
作者: operzyl 时间: 2006-10-16 10:04
标题: 请问管子的穿线数量
兄弟,请问一下,管子有那几种型号,各能穿多少跟UTP,谢谢?
作者: 艾斯卡普 时间: 2006-10-16 16:24
标题: Re:请问管子的穿线数量
我认为:
还是自己动手试试(实际穿一下看能通过多少线),因为每种线材外径不完全一样,且由于线管长度,弯的数量等限制,多留余量才是上上策!别人所谓的公式、经验不一定能适应您的环境要求!
作者: operzyl 时间: 2006-10-17 13:48
标题: Re:请问管子的穿线数量
谢谢
作者: 夜夜夜夜 时间: 2006-11-1 10:21
标题: Re:请问管子的穿线数量
管内走线要留余量的,不能穿满!
作者: shulian1977 时间: 2006-11-2 17:29
标题: Re:请问管子的穿线数量
首先需要了解每个不同管径可以走多少根线与实际走的线是有差别的,一个15的管最多可走一根5类双绞线(6mm)、20的可走3根、25的可走6根。但实际用量是:直线管道的管径利用率为50%—60%、弯管为40%—50%、暗管道为25%—30%。
作者: yansong_8211 时间: 2006-11-4 09:04
标题: Re:请问管子的穿线数量
多谢!NO5
作者: hotnight 时间: 2008-6-14 04:29
多谢五楼的。知道了
作者: lyminxing 时间: 2008-6-14 12:53
要看你穿放的是六类缆还是超五类缆了,现在我们公司在穿放六类缆时DN20的穿放1~2根线缆;DN25的穿放3~4根线缆,管道采用KBG管.
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |