标题: 烟感重码问题
我这是海湾5000联动型主机 共有700多个烟感  但是有的楼层和楼层之间的烟感编码有的竟是完全一样的  我是初学者对此不明白是怎么一回事请各位老师指教  在此谢谢各位了
作者: czyczy    时间: 2010-3-12 20:41
[size=small]不同回路之间的烟感编码一样是正常的,同一回路的编码是不能有同样的编码的。
作者: tanping119    时间: 2010-3-12 21:44
通常在一个回路里是不允许有重码的,每个回路的编码都是从1开始起编的,
作者: sjs8009    时间: 2010-3-12 21:49
一个回路点数已满,又要加几点,可以在同一大空间用同一编码的
作者: 119    时间: 2010-3-12 23:03
楼上的,不要误导了,他都说了是初学者
作者: 19820109wy    时间: 2010-3-13 18:59
不同回路编号一样不会有问题~~你说的重号是指同一回路
作者: davidyu    时间: 2010-3-13 23:55
3楼的正解
作者: tanping119    时间: 2010-3-14 09:35
4搂的说法完全是误导呀,虽然海湾的设备对多个器件可以编一个码,这是不可取的做法,比如:有3个探头同编一个地址码。其中3个探头中有一个坏了(故障),主机是不会报出来的。