弱电论坛

标题: 求教高手:回路里的开关量怎么变0了? [打印本页]

作者: lyf2306    时间: 2010-3-6 09:24
标题: 求教高手:回路里的开关量怎么变0了?
一回路里有2层楼的光电感烟探头不工作。巡检灯也不亮。显示盘里总点176,其中模拟量134,开关量为0.那剩下的42开关量怎么没了?.....(这2层楼里也不是所有的烟感都不工作,是大部分)请高手指教。。多谢。
作者: tanping119    时间: 2010-3-6 11:14
看看是否在这个回路的2层接了总线隔离器,如果要是局部有短路、接地。隔离器是要动作的。所以,有可能探头没有电。。。
作者: huyh918    时间: 2010-3-9 18:41
线路问题呀
作者: 从头开始    时间: 2010-3-9 23:49
每个回路编码要从开关量开始编起,编完以后再编模拟量的号码,开关量每个回路只能编到127号
作者: tj12345678    时间: 2010-3-10 09:16
[quote user="从头开始"]每个回路编码要从开关量开始编起,编完以后再编模拟量的号码,开关量每个回路只能编到127号

[/quote]

同意楼上所讲,我-般手报,消火栓,输入输出(模块)开关量,模拟量探头最后编码







)
作者: longfeifengwu    时间: 2010-3-10 15:53
我也想知道问什么
作者: wbws    时间: 2010-3-16 10:20
查隔离器和线路
作者: xfnijing    时间: 2010-3-16 22:49

作者: wjl820316    时间: 2010-3-21 23:15
学习




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2