标题:
排烟口打不开——老大难问题
我们的主机是LD128E——1,电源用的是LD5803电源盘,输出是24v。
我们的排烟口是一个模块6800——1(是——1吧?)带二个机构,很是奇怪,主机里启动打排烟口十个有三四个打不开,
最多的情况是二个机构一个打开一个不开,如果你用手动打开没打开的机构再关回,叫主机再打一下,往往又能打开。
我们的一个回路里有十四个排烟口,电源供的其他设备也很少了。到机构测电压也在23V上面点。
我们曾经在模块上加过电容,二极管但效果不理想
不过在一个回路加上电源盘让它和主机上来的电源一起给排烟口送电
效果还行,只是电源线烧起来了
如果用新加的电源盘单独给排烟口供电,也就是用电源盘新拉线到每个排烟口,有效果,不会烧线。可是我们的区域很大,
全这样供电,费用实在过于太大了。很是头痛,老大难了。
请各位高手,能者,你们有没有更好的办法,方便省钱的(包括机构上的改进,还有电源上或者是加上别的象电容什么的,还有或是模块接法改动)
小弟在这里先谢谢大家了!请各位多多提意见
补上我们机构的说明,用的是MQZ2直流牵引电磁铁,额定电压24v,额定得程4mm,额定吸力15N
作者:
guoby
时间:
2010-3-4 17:54
换个大一点的电源
作者:
jordan_bai
时间:
2010-3-4 20:52
接继电器转一下看看呢
作者:
119
时间:
2010-3-5 00:46
布线不太好吧,电压或者电流过低
作者:
准信
时间:
2010-3-5 08:20
模块给脉冲信号,编程时把每个排烟口都分开设延时,把启动时间错开效果会好一些。
作者:
258414438
时间:
2010-3-5 10:27
如果模块就接一个 是不是每次都能打开啊 最好一个模块控制一个机构 要不就上面说的分时
作者:
coco_zhang
时间:
2010-3-5 22:03
楼主的问题就是机构打开时的瞬间电流太大,导致打开第一个机构的时候,24V电源被拉低到无法打开第二个机构的程度(估计会降到18V以下)。可以拆掉一个机构然后用万用表监测另一个机构动作时电压可以降到什么程度。
解决问题的办法就是加大电源的输出电流,不了解你的电源是多大电流输出的,平时我们都是用30A左右的。
另一个就是加大24V电源主线的线径,并注意接线时不要影响到线路的内阻,内阻加大也可以增大设备动作时的压降。
还有就是可以试试5楼的办法,就可以解决了。
作者:
maoru
时间:
2010-3-5 22:38
照楼主所说情况 应该是工程施工布线所导致,想办法加粗电源总线或者现场设置几个电源盘单独供几个区域联动电源.
作者:
jxqsjx
时间:
2010-3-6 17:02
看了以上几位高手的指教,很有感触。现解释几点。在主机上加大电源盘已不可能的,打去问过厂家说是最大的电源盘了。再有高手说“是不是一个模块带一个机构是不是能打开”是的能打开的。我对“模块给脉冲信号,编程时把每个排烟口都分开设延时,把启动时间错开效果会好一些。”的想法很是赞成。不过我基础差理解不透,编程时把每个排烟口都分开设延时,是把模块编程给设延时还是主机里有这一项能设延时,我不会。请大侠细加于说明,万分感谢
作者:
huyh918
时间:
2010-3-9 18:38
同意五楼的
作者:
tj12345678
时间:
2010-3-10 09:29
路过学习了
作者:
longfeifengwu
时间:
2010-3-10 15:53
这个问题不好解决
作者:
准信
时间:
2010-3-15 11:47
主机编程里设置,输出项里可以设置,所有的报警主机都有这项功能
作者:
whsjw89
时间:
2010-3-17 13:44
根据经验,一个问题可能是电源容量太小,动作的设备又太多,同时动作的话造成线路压降过大,造成很多设备无法正常启动,建议在现场附近配置24V电源。还有就可能线路线径过小,线路太长,也会造成部分设备无法正常动作,建议加大线径,在现场配置专用24V电源。
作者:
江潇坤
时间:
2010-4-16 01:41
五楼的办法很好,延时动作,一般厂家的主机都可以实现,主要问题没什么,就是设备动作时电流太大,可以考虑分区处理。把排烟阀分为几个区,用各分区里的报警设备联动排烟阀。
作者:
jjsft
时间:
2010-4-16 16:23
你把24v电源调高到27-28v左右,电源盘应该可以微调的
作者:
wq8881
时间:
2010-4-17 22:21
个人感觉,应该在平时在风阀的关节处加些机油黄干油也可以,可以减少启动时的阻力,也可以在启动模块的24V前端加大容量的电解电容可以提高启动时的电流。
作者:
xxl01
时间:
2010-4-21 19:58
这个问题不好解决
作者:
fjqiu19
时间:
2010-4-22 00:31
处理这问题有几个方面可以下手:1、调节风阀执行机构,直接方法量下其内阻多大,在大于30欧时一般问题不大.一般来说利达控制模块带一个风阀比较稳,因为其输出24V为1A容量.当瞬间电流过大时模块会自保即无电压输出,或当风阀半状态时还有可能烧模块24V负极.您这里一个模块带了2个以上风阀建议增加模块.此方法治根.2、主机数据用延时方法,将风阀延时10S启动,且如本层,上下层,的联动设备各分开时间启动.此方法能灵活,能解次大部分.3、主机增加一电源盘,如可能的话拉专线给风阀用,电源也从增加的电源盘上取,此方法成本高些。
作者:
txl0905
时间:
2010-4-22 13:35
学习了