弱电论坛

标题: 排烟口与正压送风口外观上的区别? [打印本页]

作者: ziyuandasha    时间: 2010-2-19 13:30
标题: 排烟口与正压送风口外观上的区别?
请问各位同行,排烟口与正压送风口怎样一看就能分辨出来呢?谢谢
作者: tj12345678    时间: 2010-2-19 13:50
正压送风

是在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道内处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证安全。

(

这套系统是平常不使用

,

火灾时才用

,

是逃生设置的

.)
作者: tangpeihao    时间: 2010-2-19 13:59
排烟口一般设置在高位,正压送风口一般设置在低位。
作者: weixuewang    时间: 2010-2-19 16:41
支持一下。
作者: diandao999    时间: 2010-2-20 09:58
[quote user="ziyuandasha"]请问各位同行,排烟口与正压送风口怎样一看就能分辨出来呢?谢谢[/quote]

排烟风口

一般板式排烟口安装在走道的顶板上或墙上和防烟室前,也可直接安装在排烟风管的末端,其动作方式与一般排烟阀相同。 多叶排烟口一般安装在走道、电梯间或防烟室前、无窗房间的排烟系统上,排风口安装在防烟前室内的侧墙上,其动作方式与一般排烟阀相同。

正压送风口

正压送风一般都设置在消防前室(如楼梯的休息平台、电梯间等),其目的是火警时保证前室内保持正压,一是阻挡外界烟气的进入,二是把疏散通道和着火部位隔开,起缓冲作用。正压送风口的执行装置在防系统(消控室)提供24v电源电动开启,在现场也可以手动打开。

1.jpg (15.73 KB, 下载次数: 7)

1.jpg

2.jpg (24.63 KB, 下载次数: 5)

2.jpg

3.jpg (26.82 KB, 下载次数: 7)

3.jpg

作者: jordan_bai    时间: 2010-2-20 10:36
学习一下!
作者: wangminjin    时间: 2010-2-24 09:14
讲解详细啊
作者: whsjw89    时间: 2010-3-3 15:30
图文并茂,一目了然,多谢!
作者: obagoal    时间: 2010-3-7 20:59
谢谢,这个说的很详细,受教了
作者: 小小消防    时间: 2010-3-7 22:17
学习了
作者: linwuyuan    时间: 2010-3-9 08:50
学习一下
作者: 19820109wy    时间: 2010-3-13 19:21
感谢~~~
作者: 张帝    时间: 2010-4-13 18:08
学习了
作者: 宣明    时间: 2010-4-13 19:48
学习了
作者: 常酒    时间: 2010-4-13 22:17
完全听明白,谢谢了!
作者: lizhizongh    时间: 2010-4-14 14:13
这回明白啦
作者: wbws    时间: 2010-4-15 23:11
学习中
作者: tanglang    时间: 2010-6-3 21:47
学习了
作者: wgp521    时间: 2011-5-14 20:00
要报张拿材料的单,有个问题有点疑问:正压送风口都带电动阀的吗?如果我直接报正压送风口100&80cm,50个。我还需特别说明是带电动阀的吗?我认为常规称呼的正压送风口都是带电动阀的,对吗?
作者: qianwei    时间: 2011-5-15 11:50
回答楼上:

    要说明这点,正压送风口除了带电动阀的,还有如下垂式百叶正压送风口、机械(不带电动的)正压送风口。而电动的又分是电磁式动力,和电机动力等等。
作者: 八楼    时间: 2011-5-15 12:25
好,顶 。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 人性的弱点    时间: 2011-5-16 11:29
正压送风一般都设置在消防前室(如楼梯的休息平台、电梯间等),其目的是火警时保证前室内保持正压,一是阻挡外界烟气的进入,二是把疏散通道和着火部位隔开,起缓冲作用。正压送风口的执行装置在防系统(消控室)提供24v电源电动开启,在现场也可以手动打开
作者: q31415926535p    时间: 2011-5-16 12:56
呵呵好好
作者: diamondee    时间: 2011-5-17 13:16
学习了。。。
作者: gcj08    时间: 2011-5-18 22:45
这个说的很详细
作者: zjjsxjm    时间: 2011-5-19 15:01
路过了解下
作者: jilin88450257    时间: 2011-5-31 13:23
学习啦,谢谢!
作者: JIANGBINHAI    时间: 2011-5-31 18:54
送风口是在楼梯口的,排烟是在走道或都房间里的,这个在消防安装规范都有的,你可以看看这个你就明白了
作者: xzrmt    时间: 2011-6-9 21:03
学习了
作者: yy971    时间: 2011-6-16 09:10
这个说的很详细,受教了
作者: shim    时间: 2011-6-18 12:25
谢谢,这个说的很详细,受教了
作者: xinhope    时间: 2011-6-30 11:11
谢谢,这个说的很详细
作者: ncxiong8324    时间: 2011-7-1 08:37
学习了。支持
作者: 前炉    时间: 2011-7-2 10:51
学习了、、、
作者: changchun    时间: 2011-7-8 17:46
一般排烟口和正压送风口的位置不同,逃生楼梯内的都是正压送风,电梯间内也是正压送风,其他的都是排烟风机
作者: 付东伟    时间: 2011-7-10 20:02
高进低出呀
作者: jqj119    时间: 2011-7-11 19:08
学习了!




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2