弱电论坛

标题: DS-7400博世报警主机 [打印本页]

作者: 超时代    时间: 2010-1-24 23:21
标题: DS-7400博世报警主机
请问一下各位同行师傅们。我朋友买了一套博世7400总线型主机。配上7430总线驱动模块与15个单防区7457i模块。按说明书上的要求连接好,进入编程,怎么搞也高不好。把我叫上。但我也没做过博世的产品,在这里请求做过博世的大虾教我一下。具体要掌握那几个步骤进行编程。谢谢!我的邮箱jjh_1221@163.com
作者: 小付988    时间: 2010-1-25 15:42
我也没用过  看下说明书应该用帮助
作者: 艾斯卡普    时间: 2010-1-26 09:36
1、如果距离不远(距离小于1KM),就不需要再接“总线驱动模块”了。这个主机应该是支持直接连接总线模块的。

2、总线模块需要拨码,每个码不能重复,且只能从地址9开始拨(这个主机应该是前8个地址是非总线地址);

3、主机需要编程后才能使用,具体编程方法在说明书上有详细说明,没有拨码的地址不需要编写程序。

总线模块正确接好,线尾电阻正确接好,接线正确,供电正常,编程正确后肯定可以顺利调试成功!祝贺您成功!
作者: lpf360912    时间: 2010-1-26 09:54
超时代,这个设置应该很简单的,你是怎么接的,怎么设的,说来听听?

我给你解答
作者: 超时代    时间: 2010-1-26 23:24
标题: 7400接
1:我把主机装配好。在总线模块的BUS引出总线,把每个7457的红线与黑线接上再把黄线与黑线接到对射探测器的NC上。然后把直流电源接在对射探测器的+-极上。在主机上自带的8路用电阻短接、在每个7457从9号开始拨码,接上键盘上电编程。

2:进入编程后、输入0039  01#、、、、、、

就这几步,不知道还要编那些指令。

谢谢你指教一下
作者: 弱电初学者    时间: 2010-1-27 11:26
以下是我一个工程中应用到的,地址是9-14,您根据自己现场数量去编写即可。

进入编程:9876#0

关闭防区1~8:
地址:0031-0038 代码:00#


启用防9-14
地址:0039-0044 代码:03#


退出编程:按5秒*键。

----------------------------------

另附恢复出厂值:(备用,出故障时恢复系统用的.)
地址:4058  代码:01#
作者: 超时代    时间: 2010-1-28 00:16
谢谢各位。已经搞好了