1.适用场所不同
湿式系统,一般用于环境温度不低于4摄式度且不高于70摄式度的场所
干式系统,一般用于环境温度低于4摄式度或者高于70摄式度的场所
2.一个报警阀组控制的喷头数不同
湿式系统,不宜超过800只
干式系统,不宜超过500只
3.作用面积不同
干式系统作用面积应该比同危险级的湿式系统增大1.3倍
4.系统组成不同
干式系统比湿式系统要增设空压机等,配水管道末端设快速排气阀(其入口前增设电动阀)还有就是分别采用的是湿式报警阀和干式报警阀.
5.准工作状态管内物质不同
湿式系统,水
干式系统,有压气体
6.喷头选用不同
干式系统必须选用专用的直立型喷头或干式下垂型喷头
7.使用管材不同
湿式系统,通常采用内外壁热镀锌钢管
干式系统,通常宜采用内涂塑钢管
预作用系统;
准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后,转换为湿式系统的闭式系统。