弱电论坛
标题:
UPS电源型号中的"VA"是什么意思?
[打印本页]
作者:
初级电工
时间:
2010-1-4 14:21
标题:
UPS电源型号中的"VA"是什么意思?
KVA和KW是不是一回事?
作者:
dangsh163com
时间:
2010-1-4 16:29
KVA表示视在功率用“P”表示,P=U额XI额
作者:
弱电初学者
时间:
2010-1-4 18:30
关于UPS的功率标称问题
在为服务器配备网络UPS电源时,怎样选择合适的UPS容量?若选择不当,通常会出现以下两种情况,一是容量过小,即所谓小马拉大车,很可能会造成设备的损坏;另一种情况是容量过大,高射炮打蚊子,造成资金的浪费。因此,正确地选择UPS的容量对网络管理人员来说是一件重要的事情。
通常市场上所售的UPS电源,容量较小的以“W”为单位来标识;超过1千瓦时,用“VA”标识,“W”与“VA”值是有区别的。这就要求我们必须区别具体情况来选择UPS。对于小容量UPS用户更加熟悉瓦特(W)这个概念,所以小容量UPS一般都用“W”表示容量,然而这是不正确的,用“VA”能更准确的表示出UPS的负载容量的匹配程度,因为决定UPS输出能力的是电流值(A),所以用“VA”表示更贴切。
事实上,“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系可用如下公式计算出来: W = VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。对于其他设备来说,有一部分负载没有作功。这部分电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的。由于有这部分电流,所以“ VA”值比“W”值大,“W”可以看作是“VA”值当功率因数为1时的特例。
一般,计算机的瓦特(W)值是它的“VA”值的60%~70%。事实上如今所有的计算机电源的功率因数值都在60%~70%左右,微型机趋向于60%,大型机趋向于70%。最新研制出的UPS具有功率因数自动校正功能,它的功率因数号称为1。有些UPS厂商用“W”表示容量,而实际上他们指的是“VA”值。计算机负载“W”值应为该标出值的6 0%~7 0%,所以标出值是1 0 0 W的UPS电源,能够驱动一个100瓦灯泡,但只能驱动65W的计算机。
目前,大多数计算机设备容量用“VA”表示,有些计算机也用“W”表示容量(如IBM),但总体而言还是用“VA”的多,所以UPS用“VA”表示容量更能反映出和负载的匹配程度。美国APC公司生产的所有UPS都同时提供了“W”和“VA”两种值。
作者:
zuochangfei
时间:
2010-1-31 00:19
也想知道
作者:
selean
时间:
2010-3-9 14:17
认真学习了 ̄ ̄
作者:
老万
时间:
2010-3-9 16:20
学习了
作者:
王磊
时间:
2010-5-18 10:11
作者:
qq7228503
时间:
2010-5-18 16:13
那要请问一下 一般情况下 W = VA×功率因数,功率因数大概是为多少的。
作者:
xxzx_zcb
时间:
2010-5-19 09:26
学习到了
作者:
木仔
时间:
2010-6-10 21:34
file:///C:/DOCUME%7E1/2007zsg/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
作者:
木仔
时间:
2010-6-10 21:35
负载大小与
UPS
容量计算
一般电器负载都会给出其额定功率或额定电流及功率因子等参数,但由于不同类型的负载差异较大,故总功率不能简单的相加而应该求其相量和。好在一般情况下,用户负载大多为计算机设备,其输入功率因子在
0
·
65-0
·
7
之间,因此可以将各个负载的额定功率累加求出总功率,而个别其它类型的负载如打印机等,可以按起动电流大小将其额定功率乘以一个系数再计算进去。根据负载总容量,
UPS
容量一般可以按以下公式选择
:
UPS
容量≧
负载总容量
/0.8
即负载总容量应为
UPS
额定容量的
80%
以下。选择
80%
,主要是考虑到负载起动时的冲击电流以及用户今后扩容的需要。
作者:
dlmayue
时间:
2010-6-17 10:31
感谢3#回复,很详细学习了
作者:
luoxuehan
时间:
2010-6-17 17:40
伏安=电压*电流
作者:
chentienan20
时间:
2010-6-23 10:40
不错!
作者:
hefeilida
时间:
2011-1-29 10:27
作者:
dianxin056
时间:
2014-1-22 11:39
我也想知道
作者:
xiaotang
时间:
2014-9-15 00:39
VA视在功率,W有效功率
作者:
福控科技
时间:
2014-9-15 08:55
楼主,您好!我们公司是机房环境监控的厂家,”深圳福控科技“(
www.fucomo.com
),想跟您这边合作合作,大家都是为机房项目服务的,如果能合作共赢就更好了。我的联系方式:唐工 13615719131 QQ:369873277
作者:
dream7990
时间:
2014-10-11 16:58
KVA不等于KW
最简单的换算方式就是KVA*80%
作者:
福控科技
时间:
2014-10-12 11:59
楼主,你好。这个问题不一定的,我建议你还是向用户推荐,让他们在机房装一套机房动力环境监控系统,这样就能全方位的保障机房环境安全,像UPS、精密空调等这些智能设备,出现问题了也能及时发现。我们公司就是机房环境监控厂家,有需要可以随时联系我,唐经理 电话13615719131 QQ:369873277
作者:
孙国平
时间:
2015-1-7 15:50
值得学习
作者:
CCU6411
时间:
2015-8-7 15:27
学习
作者:
upsguwei
时间:
2015-9-30 12:16
qq7228503 发表于 2010-5-18 16:13
那要请问一下 一般情况下 W = VA×功率因数,功率因数大概是为多少的。
一般的机器都功率因数都是按0.8
作者:
hudaojia
时间:
2015-10-20 09:09
新手报到
作者:
mahui19820929
时间:
2016-3-11 14:07
不是一个回事
作者:
zhbpg8888
时间:
2016-4-26 13:56
认真学习了
作者:
江南一号
时间:
2016-9-11 19:58
就想知道UPS容量计算选择!谢谢
作者:
yangmemail
时间:
2017-2-22 07:00
学习了,3楼讲的清楚
作者:
少爷孤鸿
时间:
2017-5-30 17:42
学习了,受教了
作者:
suxinyi2017
时间:
2017-6-17 14:32
你好,学习学习交流
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)
Powered by Discuz! X3.2