标题: 消防报警机房移位求助 [打印本页]

作者: sfl788b2    时间: 2006-9-16 08:48
标题: 消防报警机房移位求助
消防报警机房移位只需要把各种线缆加长去另一处连接就行了吗?不需要另外再次调试了吗?
原消防报警机房已调试过,一切正常运行。


作者: 弱电之家    时间: 2006-9-16 09:01
标题: Re:消防报警机房移位求助

理论上是移位无须调试;实际上,移位后,可能会造成线路过远或通讯异常或接线错误等问题存在,所以还是需要进行简单调试和一段时间的试运行。

 


作者: sfl788b2    时间: 2006-9-16 09:03
标题: Re:消防报警机房移位求助
谢谢啊版主,那报警机房内所有的线缆都可以直接接续的吗?有没有线缆要重新换新的啊?
作者: szbc    时间: 2006-9-16 10:35
标题: Re:消防报警机房移位求助

VISTA集成消防报警

机房环境监控:http://www.szbc99.com/solution/jf.htm


作者: guank    时间: 2008-3-7 12:11

作者: 弱电初学者    时间: 2008-3-7 12:15

[quote user="sfl788b2"]谢谢啊版主,那报警机房内所有的线缆都可以直接接续的吗?有没有线缆要重新换新的啊?[/quote]

报警的线通常直接焊接加长就行了。总线制则总长度不超过总线主机限制就行,非总线则看线径大小判断距离。(增加几十米或一二百米,肯定不会有问题的.)