弱电论坛

标题: 关于机房应急照明 [打印本页]

作者: 木沙    时间: 2009-11-30 11:33
标题: 关于机房应急照明
机房吊顶上用的格栅灯自带应急照明装置,一套灯具有三盏灯管,中间一盏配有应急照明装置,是成套配好发到现场来的,安装完成后发现当开关关闭后应急照明灯管依然在亮,必须等到电池放电完毕才会熄灭。

求助:请问该如何整改才能做到开关关闭后,应急照明灯也熄灭,但市电断电时应急照明灯常亮?

十分感谢!
作者: 黄阿牛    时间: 2009-12-1 22:05
把应急灯的开关与正常灯分开,应急灯有市电时,是不亮的,无市电时自动点燃
作者: okhl533    时间: 2009-12-3 09:57
学习~!~~~~~~~~~




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2