弱电论坛

标题: 防雷接地问题。 [打印本页]

作者: mszhangsiwei    时间: 2009-10-27 18:47
标题: 防雷接地问题。
在论坛里面也转了好几圈了,发现各有各的看法,搞得不知道哪个意思正解,也发现都有些问题就是初学者想了解在没提到。

我现在提几个我比较想了解的问题。

1.防雷系统跟接地系统在论坛里面说的乱78糟,看着让人头晕。接地是不是包括防雷接地,静电接地,等电位接地,电源接地,设备接地,保护接地,工作接地等等,在论坛里面都处都有,有没有明确点的区别,解析各是什么关系,有什么关联。

2.就监控系统来说,有室外云台(那么该云台就要防雷,怎么防雷呢,就要卖防雷设备,三合一的。防雷设备有了,那还要不要接地呢,肯定要了。那怎么接地呢??有220V的电源,有信号。都是回机房的,那么这个该怎么接地呢?? 电源接地跟信号接地,能不能接到同一地呢??现在机房是单独接的地,不跟建筑一起接地。机房里面的电源地跟设备地或者说信号地能不能接在一起,不行的该如何 接地??前端摄像机防雷了,那么后端要不要接地,该如何接地?电源跟信号一起还是分开??)

3.前端设备接地比如室外云台,防护罩要不要接地,接到哪里?机房单独接的地,要回机房的话,那通过接信号线回来还是如何回来,回来后再在机柜接地,还是怎么接地的,这是怎么一过程???

4.还有很多 问题,没搞明白,也不知道上面 写的你们都明白不,无所谓了,看得明白的就给处理下,不明白的也正常,因为我都不明白写了啥。。。时间关系,先反映这点问题先。

5.

.

.

...
作者: pop3128    时间: 2009-10-27 23:22
一班是就近接地
作者: mszhangsiwei    时间: 2009-10-28 09:21
楼上的说也太不负责任了,不是在误导人吗?
作者: wymen    时间: 2009-11-6 16:48
1.防雷系统跟接地系统在论坛里面说的乱78糟,看着让人头晕。接地是不是包括防雷接地,静电接地,等电位接地,电源接地,设备接地,保护接地,工作接地等等,在论坛里面都处都有,有没有明确点的区别,解析各是什么关系,有什么关联。

*接地系统在大约15-20年前的国家规范 就像你所说的每个系统都有自己的地网,每个地网之间的距离要求为7-9m。开放后10年左右,电力部,邮电部(原)根据国际IEC ,更重要参照了美国航天局的规范,提出和实施了共地系统的概念,其核心不单子共地了,同时将地阻降到1欧姆。近年来,技术理论发展到等电位连接的概念(法拉笼),这是接地的又一个重要里程碑,但未被现规范所接纳确定数据要求。
那么,各种的接地概念,现在已经基本没有太多的意义了。所有的地都可以共用一个地网了,重要的是建筑地网的连接使用。
俄待续

作者: 凹面镜    时间: 2009-11-11 14:30
学习了,真的以前都不清楚
作者: wymen    时间: 2009-11-12 11:36
2.就监控系统来说,有室外云台(那么该云台就要防雷,怎么防雷呢,就要卖防雷设备,三合一的。防雷设备有了,那还要不要接地呢,肯定要了。那怎么接地呢??有220V的电源,有信号。都是回机房的,那么这个该怎么接地呢??电源接地跟信号接地,能不能接到同一地呢??现在机房是单独接的地,不跟建筑一起接地。机房里面的电源地跟设备地或者说信号地能不能接在一起,不行的该如何 接地??前端摄像机防雷了,那么后端要不要接地,该如何接地?电源跟信号一起还是分开??



1、综合上述共地接地技术的解释,你的信号地与电源地的概念就可以放开不管了。如果机房地到现在还是分开的话,那就是严重落伍了--out了。严重地违背了现行的电工规范和建筑物、通信、防雷等相应的规范了。


2、你还有一个模糊点,防雷地和信号线的接地原则。从防雷的原则来说,越近越好。假如是三合一的,当然以防雷要素为主决,记住,防雷是两边都要设立的。
假如多点接地产生了同步干扰的问题,再将信号地调整吧





作者: mszhangsiwei    时间: 2009-11-12 12:14
解析的也不是很清楚,。。。。
作者: aluana    时间: 2009-11-12 12:25
看了,一个字“懵”。。。确实,论坛里面够乱的,大家不知道是怎么了,都在摆渡里复制过来就完事了,也不知道自己弄明白了没有,,人云亦云。。对论坛的感觉三个字“乱哄哄”。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: gpj03205    时间: 2009-11-25 17:51
中国的防雷事业才刚刚起步啊
作者: mongluck    时间: 2009-12-5 11:15
防雷的标准我看过,厚厚的好大一本书~~~!

不是咱非专业人士能做得好的,而且那玩意儿看着简单,但费用可真不低,小小的一块防雷就比咱一个工程还会花钱。。。。

单说咱安防的防雷,那就得看附近的防雷做的怎么样了,如果附近没做什么防雷措施,那就得往专业里做,2.5*2*2的钢构架埋地,6平方单芯铜线接上去,各个设备端加上防雷模块,中间全用4平方单芯铜线连到埋地钢构架上,想安全起见就每一根全给拉到地埋,如果附近防雷做的有,而且做的不少,那就没必要做这么专业了,只用加个防雷模块,随便用不低于1.5平方的单芯线连起接地就成,接地用2.5钢芊。
作者: mongluck    时间: 2009-12-5 11:16
设备防雷模块接地和中心设备接地那不是一回事儿,中心主要目的为防静电接地,前端才是防雷接地,这个是一定要分开做的,混一起太危险
作者: yaolongwu    时间: 2009-12-22 15:42
标题: 好耶
好,说的很好啊,多说点
作者: 小猪头    时间: 2009-12-23 19:40
我来解释下吧 。看了楼上的问题,首先防雷接地主要是和建筑物接地相关,其内容比较复杂,主要和等电位连接有关。咱弱电除了专业计算机机房或者大型机房,很少用专业接地来完成。工作接地主要是工作相关设备的保护接地,电源接地主要是和强电的保护接地有关。还有,一般摄像机的云台接地都在在电源上接地的,因为,其实现在的电力设备的保护接地已经非常好了,一般小区监控不会出现大的问题。除非你的杆件高度超过了6米以上,那就需要打个5×5的接地桩作为保护接地打的深度大概在1.5米左右。一般来说普通的监控设备的机房接地可以和电源工地的,但是因为电源中会出现电流的涡流干扰现象所以建议不要和电源共地,关于室外的云台接地可以接杆件。

我说的有点模糊。有兴趣可以跟帖。我尽我所知道的回复你。
作者: abc_ouyangjian    时间: 2009-12-23 20:54
我也曾经参与过一些小的项目,我们一般的做法是,机房的接地铜牌直接用粗线引到外面去,再打根地桩,深一点的。做为接地。强电进线端做防雷,有强电的地线。就不和弱电混在一起了。

室外的设备就分几种接地方法了。高杆5米以上的。会单独打根地桩,万一引上雷了,可以泻。设备一般安装得会比杆低一点。摄像头装上三合一防雷。防雷器不是有根接地线吗?就接在摄像机的支架上。220V电源不是有三根线吗?一般摄像机是24V或12V供电,会就近加个变压器,很明显,变压器一般是没有地线的。所以把进线的地线也接在摄像机的支架上面,这样就和防雷器的地线通了。我也不清楚这种接法对还是不对,肯请专家帮我指点下。我在港口有个项目,经常打雷,但没遇到摄像机被雷击坏的。坏的多一点的是光端机,在光端机端我没有装防雷器,也许该改进一下了。室内的设备我没有装防雷器的。
作者: wusir    时间: 2010-1-5 16:45
受益了!