弱电论坛
标题:
求助,消防设备如何防止杀毒腐蚀??
[打印本页]
作者:
99913155
时间:
2009-10-26 10:52
标题:
求助,消防设备如何防止杀毒腐蚀??
我们这里是烟叶仓库,要定期用磷化铝杀毒。磷化铝是散发为空气,会渗透进,烟感,手报,消火栓。。。。把所以铜,铝都腐蚀,所以一杀毒,就报几百个火警,故障,然后又要重新更换,手报,消火栓等等。。。
不知道有没有大侠碰过类似的情况,教个招,还是有什么能帮这些东西防腐??
不要叫我换品牌了,这些都号称防腐,结果都是一个德行。。。。。。。。
跪求,我这里14个库区,每个库区平均一年杀毒4次,一个库平均400个现场设备,就算我不持劳苦,天天干活,也经不起天天买设备的钱阿。。。。。。。
作者:
sensor023
时间:
2009-10-26 11:05
要想根治换设备,换成空气采样探测器或者是经过防腐处理的红外对射探测器,不过现在都流行用空气采样探测器。
空气采样探测器的采样管是塑料滴我看它怎么腐蚀。。。。不清楚加QQ55360147问我。
作者:
99913155
时间:
2009-10-27 10:39
可是手报,消火栓,怎么办?
难道不安装,不安装这些,消防验收不可能通过的,高人?
作者:
sensor023
时间:
2009-10-27 11:12
首先要分析磷化铝熏蒸杀虫过程,磷化铝与空气中的水蒸气发生反应生成磷化氢气体,磷化氢气体有剧毒,同时对铜等金属有强烈的腐蚀性,对塑料不起作用。所以对于烟叶仓库中的线路穿PVC管后暗敷连接手报、消火栓按钮外加IP67等级的防护箱(塑料的)报警时打开防护箱报警,传统点式感烟、感温探头显然是不能在烟叶仓库中使用,除非你不杀虫。解决办法就是更换经过防护处理的红外对射探测器,但灵敏度比点式感烟探头还差,所以空气采样探测器是最好的解决方案,灵敏度高还防腐蚀。
作者:
sensor023
时间:
2009-10-27 11:18
如果继续采用你现在的点式感烟作为报警方式那么也就是个添油战术,杀一次虫换一次设备,没有止境。
痛下决心换设备吧兄弟,不然身体累垮了可是自己的哟。
作者:
99913155
时间:
2009-11-2 09:48
可是最重要的是手报,消火栓的问题没有办法解决,对于烟感来说,每次的故障率还是小的,可是手报消火栓几乎杀毒一次,就全部报废,我们也尝试过用塑料盒罩住手报消火栓,可是还是有被腐蚀的情况,而且,最重要的是,换设备不是我们这些维护人员能够决定的。
惨!!
作者:
wy32910
时间:
2009-11-5 00:17
不能空气采样探测器
因为空气采样探测器内是....
作者:
wy32910
时间:
2009-11-5 00:23
不知手报消火栓是有被腐蚀的情况
什么设备
可以联系我:305978832
13815470333
作者:
xinhope
时间:
2009-11-5 07:50
请问用空气采样设备吸入有腐蚀性的气体,对吸气泵的泵体,激光腔是否有伤害,采样设备的空气滤罐是不是换的勤? 还有腐蚀性气体能否引起误报警? 在这样的环境中应用实地应用过吗? 效果如何?
作者:
xinhope
时间:
2009-11-5 07:52
请问使用烟雾图像化探测系统是否可行?
作者:
99913155
时间:
2009-11-6 10:28
各位好像都没有说到点子上。
我们仓库杀毒后,主机是会报几百个火警和几百个故障,经过几次排查,就是象手报,消火栓,烟感等被磷化铝气体腐蚀,将设备里面所有的铜,铝成分腐蚀,造成设备损坏,还有回路短路,我也尝试过防腐处理,把所有线路能埋墙里的就埋墙里,外露的线都用防腐胶覆盖一层,然后套上热缩管,最后在加上套管。还是不行阿。
作者:
99913155
时间:
2009-11-6 10:38
主要是手报,消火栓,在接线点上没有办法做到防腐,而且,磷化铝是空气,无孔不入,实在是头痛阿,而且腐蚀效果非常严重,几乎一次就没有用了,太头痛了!
作者:
sensor023
时间:
2009-11-6 14:31
第一,你使用的所谓防腐器具具有IP67防护等级没有??
第二,理论上杀虫时如果使防护器具里面保持空气正压,杀虫剂是进入不到防护器具里面的。但采用什么办法,加风扇??我还要研究研究。
-----------------
对于上面朋友提到的空气采样的泵体是塑料的,激光腔是石墨的,外加空气置换装置这些措施就可以防止磷化氢了。
作者:
99913155
时间:
2012-4-5 15:51
sensor023 发表于 2009-10-27 11:12
首先要分析磷化铝熏蒸杀虫过程,磷化铝与空气中的水蒸气发生反应生成磷化氢气体,磷化氢气体有剧毒,同时对 ...
1.首先,ip76等级需要测试,加上定做,浪费很多时间,同事磷化氢不能从保护箱中进去,还是要进线,进线管,如果进线管的另外一头进如了磷化氢,还是没有用。
2.采用空气采样替换烟感,价钱差距太大,采样管是塑料的,可是里面的吸气泵,激光头能不能抗腐蚀呢,最重要的是,空气采样的安装,如果安装在库内,主机被腐蚀是肯定的,如果安装在库区外面,不是把磷化氢气体给吸到库区外面了,吸入磷化氢过量可是会死人的。
作者:
事多多
时间:
2012-4-5 22:05
可以采用视频报警,不过误报率有点高。。。
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)