标题: 消防电源配置
在消防设计配置主机的时候,怎样计算电源的容量,怎么选择电源。?
作者: 119    时间: 2009-10-15 22:35
从工程实际应用情况来看,消防设备的负载特性除纯阻性以外,还有容性负载。所以电源除满足稳态电流(Ia

)需求外,还应满足冲击电流(Ib

)(对消防设备而言一般称为启动/动作

电流)的需求。

注:Ia为消防设备合计稳态电流
Ib为消防设备合计启动/动作电流





如果消防设备只是纯阻性负载,配置时只考虑稳态电流;容性负载均有启动/动作电流的说明,需要考虑启动/动作电流。





(1)


线路满载时要保证末端设备电压足够





导线均具有电阻,当导线很长、线上电流很大时,导线上压降就非常显著,所以导线选择不当将会使消防设备因电压不足而无法启动。





电源输出电压均按DC26V设计,末端设备的电压Vm可按以下公式计算:






Vm=26-线上电流×(线长×导线电阻)




其中线上电流单位:A
线长单位:km
导线电阻单位:



Ω/km





配置电源时,应保证线路

末端电压应大于

用电设备的最小工作电压。




作者: jyf119    时间: 2009-10-16 09:35
多谢指教,有没有设计时简单的估算法。因为导线的阻值不好确定。
作者: ayung    时间: 2009-10-30 09:53
同问!等。。。。。。
作者: LANJIAN30    时间: 2009-10-30 10:52

作者: herin    时间: 2010-6-16 13:20
,我也想知道
作者: 杨玉西    时间: 2010-6-16 18:17
标称截面积mm2铜导线电阻Ω/km
1.512.1
2.57.41
44.61
63.08
101.83


还有一点就是要按设计要求进行施工,使用国标的铜导线。