弱电论坛
标题:
求助:主机不定期报烟感故障,故障点数也不定
[打印本页]
作者:
yewei8204
时间:
2009-10-10 14:14
标题:
求助:主机不定期报烟感故障,故障点数也不定
西门子BC80系统,最近一直不定期的报烟感故障,故障点数也不同,有时2-3个,有时整个一条回路,时好时坏,等到现场都又是正常了,请高手指点!回路板会不会有问题?还是总线故障?如果把此回路报警总线接到消防电话总线是否可以?谢谢大家!!
作者:
taoxuedong
时间:
2009-10-10 16:10
可能是线路问题,如果有需要,您可以联系我
电话:13811680760
联系人:陶学东
作者:
tanping119
时间:
2009-10-10 19:47
查线了吗?对地、线间。
作者:
jiaxiuqiang
时间:
2009-10-11 08:07
应该总线对地电阻有问题,线路问题查线
作者:
yewei8204
时间:
2009-10-11 15:43
线路都查了,没有问题,有可能是回路板的故障吗?
作者:
yewei8204
时间:
2009-10-12 13:46
问题已解决,烟感信号线路有接地了。把信号总线反接回路也恢复正常了,接下来还得查线路具体接地的位置。谢谢各位了
作者:
whf235438
时间:
2009-10-14 16:27
我不知道
作者:
wukunqiang
时间:
2009-10-31 18:24
楼主的处理方法是不是信号总线的正负极反接就排除故障了?我也遇到相同的问题,只是我的主机是松江的。望楼主回负我,谢谢!我qq330693966,也可以发邮件给我,不胜感激!
作者:
779031026
时间:
2009-11-1 20:08
始终是隐患 。。。
作者:
wzv880422
时间:
2012-5-5 00:36
检查一下烟感、温感是不是有短路、受潮的或者有施工损坏线路短路的可能。
作者:
yang64
时间:
2012-5-5 10:37
应该是线路问题
作者:
huyh918
时间:
2012-5-5 10:41
这种情况线路问题的可能性大些,而且可能是对地