在安装烟感或温感时,好多资料上都说有终端电阻这一样,但我问了好多做过的人都说没有,到底要不要,怎么安装?谢谢!
作者: dxj1979    时间: 2009-9-27 20:57
需要安装终端电阻的是一些非编码探测器,接适配器或者信号反馈模块的,要加终端电阻或终端盒。智能烟感温感都不需要。
作者: tanping119    时间: 2009-9-27 21:49
要安装终端电阻的都是非编码器件(非编码探头、手报)电阻只要是为了完成检线功能,
作者: xfnijing    时间: 2009-9-27 22:22
楼上说的是。
作者: 弱电初学者    时间: 2009-9-28 09:08
现在一般是总线传输,仅需要拨码或写码即可,无须终端匹配电阻。 但多线制/非编码探测传输的设备,可能最后一个设备或线路未端会需要终端匹配电阻。
作者: heyangen    时间: 2009-9-28 11:03
学习了
作者: 绮梦    时间: 2009-9-28 16:15
学习!
作者: wxwswxh    时间: 2009-9-29 12:50
        支持楼上的
作者: 冯振    时间: 2009-10-3 15:18
谢谢大家了,我忠心的感谢大家对我的支持!我将努力做好,争取和大家在一个平面上!
作者: tj12345678    时间: 2009-10-3 21:42
楼上说的对,不同厂家设备不一样,用什么设备,事前搞清就行
作者: panlin82    时间: 2009-10-8 11:06
学习哈,呵呵
作者: glf1972g    时间: 2009-10-10 08:27
不同厂家的有不一样的,比如主模块带探头的要,还有监视设备的,如温控电缆,等要的.探头\模块现在厂家自己集成在一起了.
作者: yuanxb    时间: 2009-10-12 15:10
是这样!
作者: z520392    时间: 2010-11-25 16:42
总线设备都说要再总线最后一个设备上加装终端电阻,但是我从来没有加过,也没说明影响