标题: 消防报警主机达到1000条故障,请问应该如何解决这个问题
            将烟感清理干净后,过了一会儿主机上又 显示故障,都快愁死人了
作者: tlc402298202    时间: 2018-3-26 19:19
你这个应该是主线短路或接地故障导致的,要逐个检查,找到故障点排出后就恢复 了
作者: lbwlbw    时间: 2018-3-26 22:34
分区,分段检查