标题: 关于消防电压的问题! [打印本页]

作者: ligang_w    时间: 2009-9-7 23:16
标题: 关于消防电压的问题!
我单位大厦消防系统用的是诺帝菲尔的系统(霍尼韦尔子品牌)烟感探头,温感、手报等探测器控制器上标的额定电压是DC24V,但系统线路电压供的是DC15V,整个消防系统工作正常,维保工程师说就应该供15V,但没说为什么,请问那位高人指点一下!


作者: jianfei_0419    时间: 2009-9-8 00:54
那个回路电压 15V 不是定值把~~
作者: ha262    时间: 2009-9-8 09:57
你是用万用表直接在回路线上量的吧?回路线上是脉冲电压,正常的
作者: wangxuejun    时间: 2009-9-8 10:21
回路电压本身就没有24V那么高,也是系统不一样电压有些区别
作者: 王春华    时间: 2009-9-9 16:23
我记得好像是17伏左右。肯定不是24伏。但是到蜂鸣器的需要24伏。几年前干过。有点忘了。要是有事给我打电话。13889560144.另外问一下是不是李久明做销售的呢
作者: mlxz1963    时间: 2011-8-5 23:51
是24V的。可能量的地方不对撒。
作者: 牙博士    时间: 2011-8-6 00:26
达不到24v的,线路那么长有一定的损耗
作者: WXH73    时间: 2011-8-6 10:17
应该是15V左右,用的是探测回路,若回路电压低于14V可能会整条线路报警
作者: zhangjiakou    时间: 2011-8-6 10:19
线路长,设备多系统有损耗。有个电压偏差允许范围是正负3V,厂家不一样,系统不一样工作电压也就不一样,我做过一个16V多的电压。低于16V系统就不正常了。




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2