弱电论坛

标题: 柴油发电机房烟感,温感老是报警怎么办是EST3产品 [打印本页]

作者: shuyongchun    时间: 2009-9-2 21:13
标题: 柴油发电机房烟感,温感老是报警怎么办是EST3产品
柴油发电机房烟感,温感老是报警怎么办是爱德华EST3产品。在发电机启动10分钟后就报警,那位大师有妙招请赐教。
作者: 2008    时间: 2009-9-3 01:35
应该是柴油发电机启动后排出的烟作怪,最好把发电机排烟筒直接排到室外或接入独立的排烟管道排出。或是在机房内加装排风扇(不要形成负压)。
作者: 艾斯卡普    时间: 2009-9-3 08:47
支持二楼的意见,应该是:发电机排烟引发误报。
作者: shuyongchun    时间: 2009-9-3 18:59

作者: mikendung    时间: 2011-5-5 15:18
1.柴油發電機在啟動時,若本身發電機有隔音罩則不該有這種情形發生,但若發電機本體為室內型且室內空間小並未設置進排氣窗,則熱度很容易在瞬間蓄積,鑑於熱空氣向上的原理,瞬間溫度變化很可能大於3攝氏度以上,因此温感會動作。

2.煙感也動作的話,那間柴油發電機房的環境就很糟糕了,連煙都能蓄積其上的話,請檢查發電機排氣管與黑煙過濾設備是否破損,並請將排氣管出口設置在屋外。
作者: xxb26284960    时间: 2011-5-9 01:07
高手!
作者: ncxiong8324    时间: 2011-5-9 08:51
路过的,学习了,
作者: thoughtrpg    时间: 2011-6-10 02:17
经典收藏
作者: glf1972g    时间: 2011-6-10 07:11
换成温感
作者: panxinlin    时间: 2011-6-10 09:01
发电机排烟系统延伸至室外,我的工地斗是这样,消音器装在室内