弱电论坛
标题:
弱电线槽施工规范
[打印本页]
作者:
524095155
时间:
2009-8-29 13:20
标题:
弱电线槽施工规范
弱电线槽吊碼的距离是多小?竖槽绑线的距离等等。
作者:
2008
时间:
2009-8-29 20:50
设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定:
电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距楼板不宜小于30mm;在过梁或其它障碍物处,不宜小于50 mm。
槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,其水平部分缆线可以不绑扎。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5m固定在缆线支架上。
电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5m处应固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔5~10m处进行固定。
在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。对绞电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类别、数量、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧适度。
楼内光缆宜在金属线槽中敷设,在桥架敷设时应在绑扎固定段加装垫套。
采用吊顶支撑柱作为线槽在顶棚内敷设缆线时,每根支撑柱所辖范围内的缆线可以不设置线槽进行布放,但应分束绑扎,缆线护套应阻燃,缆线选用应符合设计要求。
作者:
coolboy00
时间:
2009-8-31 10:30
楼上的规定是从那个标准文件里面出来的??
作者:
fzsm999
时间:
2009-9-2 11:55
同样学习
作者:
fzsm999
时间:
2009-9-2 11:56
对了。能不能说下可以从哪个标准里找到啊。
作者:
dime1981
时间:
2009-9-7 23:35
根据民用建筑电气设计规范JGJ16-2008 8.10.5.4规定:
桥架上部距顶棚、楼板和梁等障碍物不宜小于0.3m。
作者:
zqxyx
时间:
2009-9-12 11:30
学到东西了,谢谢!
作者:
zhaoyaguo2008
时间:
2009-10-4 23:55
同样学习
作者:
不可思議
时间:
2009-12-9 16:35
不同桥架都是这样的吗?
作者:
zxtwenty
时间:
2009-12-21 19:59
在哪找到规范啊?
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)
Powered by Discuz! X3.2