弱电论坛

标题: ups至机柜PDU线缆延长线选型? [打印本页]

作者: 木沙    时间: 2009-8-13 16:22
标题: ups至机柜PDU线缆延长线选型?
kvv线缆与kvv2线缆和yjv3芯线缆哪种用在此段延长线合适?
IEC309插头16A的,用3芯4平方的线缆够不够?


作者: 艾斯卡普    时间: 2009-8-13 17:52
KVV控制电缆,KVVP屏蔽控制电缆,ZR—KVV阻燃控制电缆,KVV22铠装控制电缆,KVVP22铠装屏蔽控制电缆,ZR—KVV22阻燃铠装屏蔽控制电缆,KVRR控制软电缆,ZR—KVRR阻燃控制软电缆,KVVRP屏蔽控制软电缆,ZR—KVVP阻燃屏蔽控制电缆

=======================================================================

附:轻松了解YJV(电缆)和VV(电缆)区别

首先,产品的命名不同,所代表的含义也不同:
    YJV绝缘用的是交联聚乙烯.
    VV绝缘用的是聚氯乙烯.
    其次,二者在生产设备和工艺制造上也有区别的:
    VV为塑力缆,YJV即交联电缆,其绝缘层性能优于塑力缆。
    YJV只是在绝缘材料上做了交联处理提高了耐热温度而 VV没有。
    YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大。
    VV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。
    YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。
    YJV从长远看比VV好(使用寿命长等),但比VV贵。从短路允许的最高度看:YJV为250度,VV为160、140。
    YJV使用环境在防水方面比VV差,如果是埋地敷设应选用VV电缆,选用YJV时必须保证电缆无水浸,即保证电缆沟(井)排水良好。若是电缆桥架敷设则选用YJV。

    从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高。
    在民用建筑中推荐使用YJV,其载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体。所以也就是说VV的环保性能差些。在民用,核电等领域VV已基本被YJV取代,但是在很多的工业企业,VV应用还是非常广泛的,原因是它的价格便宜。
    通过以上的了解,我相信大家也应该很清楚的知道了,假如自己以后再采购类似的电缆的时候会有一个比较准确的参考了。
作者: 木沙    时间: 2009-8-16 15:29
非常感谢!