弱电论坛
标题:
松江主机回路故障
[打印本页]
作者:
tangpeihao
时间:
2009-8-12 00:11
标题:
松江主机回路故障
请各位帮帮忙: 我这管理的松江主机共有17回路,现在第11回路报短路故障,但是线路测量根本没有短路,电阻为65K的样子;还有是第17回路,输出电压正常,外面的探头也亮巡检灯,接到其它回路板上能识别地址,请问这个故障是出在回路板上还是接线端子板上或是哪个元件出了问题?
作者:
上海松江(消防)
时间:
2009-8-12 08:39
回路板有问题。。。。。。。。。
作者:
tj12345678
时间:
2009-8-12 16:57
查一下回路板子输出电压,用对比法,比较一下,1501a回路板有单,双两种别买错
作者:
tangpeihao
时间:
2009-8-12 21:06
谢谢解答。这边第17回路用的是单回路的那种。
作者:
baran
时间:
2009-8-12 21:53
检查回路探头设置,检查线路对地,检查控制器接地是否符合要求,对有问题的回路采取一部分一部分挂机检查
作者:
suiye18
时间:
2009-8-14 02:45
不懂
作者:
xfnijing
时间:
2009-9-11 15:49
应该是回路板的问题
作者:
779031026
时间:
2009-11-10 21:54
应该是回路板问题
有需求或者问题联系 QQ 779031026
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)