弱电论坛

标题: 松江1501A主机报八回路重号 [打印本页]

作者: xx2006    时间: 2009-8-11 21:02
标题: 松江1501A主机报八回路重号
松江1501A火灾报警控制器共8个回路,有时好几天运行正常,有时一天报几回八回路重号。请教高手是什么原因。
作者: 上海松江(消防)    时间: 2009-8-12 08:41
那就是重号了。。找出来就可以了。。
作者: tj12345678    时间: 2009-8-12 16:52
同意上海松江(消防),在八回路上采用优选法找出重码设备,改正,不能有空码
作者: LANJIAN30    时间: 2009-8-12 17:14
该回路接地
作者: 779031026    时间: 2009-11-10 22:12
进菜单 查看重码的地址
作者: chinazw    时间: 2009-11-11 12:41
重码是负极接地,短路有时是正极接地
作者: zx276943354    时间: 2009-11-12 01:15
松江1501A火灾报警控制器    请问大哥们  谁能告诉我怎么操作?
作者: HNYHXF    时间: 2009-11-21 12:28
找到重码,不就行了
作者: 疲惫的候鸟    时间: 2009-11-24 14:02
你好:

  小弟,问题是很简单,你单位的烟感是烧码的吗?可能是其中一个烟感故障,包故障的时候你看有打印出来的报警记录里有没有哪个号码报故障的,报故障的烟感很可能是地址码漂移的烟感,你去换掉,假如主机正常了.OK,反之你继续这样找,要有耐心.
作者: 凌州温老六    时间: 2010-10-11 13:29
断电,复位后看故障是否还在,多半情况是机器误报。
作者: lhseu    时间: 2010-10-13 13:54
拨别的回路试验看看啊  只带一个回路啊




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2