标题: 监控系统布线
监控布线,视频信号线用什么型号电缆?控制线用什么型号?电源线什么型号?
作者: heyangen    时间: 2009-8-3 14:09
视频线选型跟传输距离有关,一般SYV75-5

控制线RVVP2×0.5

电源线RVV3×1
作者: 罗锦文    时间: 2009-8-3 14:38
这个问题不好分析!需要根据线路长度.是否在室外室内
作者: longwxp001    时间: 2009-8-3 15:27
视频线SYV75-3,200米以内

SYV75-5  400米以内

控制线RVVP2*0.5 
作者: gjr214    时间: 2009-8-3 20:58
视频线SYV75-5,200米以内

SYV75-7 400米以内

控制线RVVP2*0.5

电源线RVV2*1.0
作者: jyf119    时间: 2009-8-4 09:07
标题: 监控布线
那如果视频线大于200米,控制线大于400米,具体应该如何选择那?
作者: 白开水    时间: 2009-8-5 11:17
控制线RVVP2*0.75;视频线用RYS75-5 (600米内没问题)
作者: ntlskj    时间: 2009-8-8 05:56
75*3 距离比较近的.150米左右的距离.

75*5超过200米了.就用它吧.

距离只是大概.

如果不是因为成本的原因,还是选好些的线.

差的线要特别注意防水哦.

云台控制线.用两芯的电源线就好了.不需要太粗.因为是3V左右的电压.

电源线如果你是集中供电.可以用云台控制线一样.分组供电那就要好些了.350V就好了.
作者: pisces_xh    时间: 2009-8-11 15:34
视频用SYV75-3(或-5,-7),控制线用RVVP2*1.0,电源线用RVV2*1.0。线径可根据实际长度选择
作者: pisces_xh    时间: 2009-8-11 15:37
longwxp001


的答案应该符合你的实际要求
作者: lilytonghua    时间: 2009-8-12 16:31
视频信号线用什SYV系列型号电缆;控制线用RVVP系列型号;电源线用RVV型号。具体的还需要根据实际情况来定~~
作者: 安莆    时间: 2009-8-24 22:07
具体要根具现场实际情况而定.一般情况下.视频线用75-3 ,控制线用2*1.0 电源线用RVV2*1.5的.
作者: 天上人    时间: 2009-8-28 08:31
偶用的视频线是SRV75-5  控制线RVVP2*1.0  电源线RVV2*1.0
作者: 22490210    时间: 2009-9-7 23:00
根据现场环境,和距离长短决定线材
作者: xiahaifeng2009    时间: 2009-9-9 10:07
视频:SYV-75-5-1 (1.2..3.) SYV-75-9 可以传输 800m左右  syv-75-3 syv-75-2

控制线 :RVVP2*1.0 RVVP2*0.5 RVVP2*1.5

电源线:RVV
作者: clon007    时间: 2009-9-9 14:05
不知道
作者: 傲宇    时间: 2009-9-11 15:19
我用的视频线是SRV75-5 (如果是距离太远,就用网线加双绞线接收器转视频) 控制线RVVP2*1.0  电源线RVV2*1.0
作者: txl0905    时间: 2009-9-11 21:00
2楼说的好
作者: qyd198746    时间: 2009-9-20 22:48
你的问题很难给你回答啊,摄像机离机房的距离不同当然所用的各种线材型号不同啊!
作者: zyxzhhlxl    时间: 2009-9-20 22:50
找一下厂家,要厂家来看什么问题
作者: chenyanru915    时间: 2009-9-24 14:54
正常情况下视频电缆是SYV75-5  线路较远的时候会用到75-7的线不过现在光端机这么便宜基本上都用光端机了,SYV75-3的线缆主要是做一些跳线以连接设备的端口  控制线缆一般会是RVV线缆如RVV2*1.0或者RVV2*1.5都行 电源线基本上RVV2*1.0以上的线缆都可以用。 接地基本上会在现场接地,(如摄像机本机接地线与摄像机支架连接)
作者: mohailiang518    时间: 2009-9-27 17:19
视频线可以用75-5-1的线 其他的我没有用过也不知道了。
作者: 江津弱电    时间: 2009-10-13 16:51
视频信号线一般用75-5控制线根据现场情况当然电源也是
作者: zym622603    时间: 2009-10-16 22:40
常用SYV75-5/75-7视频线;RVV2*1.5的电源和信号.4*1.0也很好哦.
作者: shuaiyin83    时间: 2009-10-19 20:38
视频线用的屏蔽线,控制线用的是一种信号传输的只要不串联了就可以普通的电源线也可以用,电源线就很简单了,没太大要求,不过对远距离拉线有要求,最好电源线就近取接口!
作者: 太空小老鼠    时间: 2009-10-21 20:09
沙发?

我也是有同样的问题

希望你早日解决
作者: pop3128    时间: 2009-10-27 23:17
视频信号线用SYV-75-3 300M内

SYV-75-5 500M内

SYV-75-7 700内

SYV-75-9 900内

SYV-75-12 1200M内

视环境而定,好环境就按上述而定,差的就减200M
作者: 武汉弱电联盟    时间: 2010-4-8 14:28
汗  楼主真是搞笑,居然问这个问题

视频线  一般是75-5  也有人用75-3

控制线看要求,有专门的控制线  但也有的用电话线,两根线就可以了

电源线  一般是RVV2*0.5  或2*1.0的



另外做下广告:湖北弱点技术交流群,欢迎各位技术人才和客户进群交流或咨询

QQ群号:34572255  本群为超级群,可以容纳500人
作者: waisite    时间: 2010-4-9 03:35
北京外思特科技有限公司是一家专业从事网络产品开发、分销、系统集成和网络服务的高新技术企业。二零零八年创立,总部设在素有中国硅谷之称的北京中关村。凭借多年来丰富的项目集成经验,专业化的团队,优化的运作系统,稳健的财务管理,使得我们为客户提供的产品及服务得到了百分百的品质和信誉保证。

    近年来,外思特凭借其坚实的技术实力、强劲的市场开拓能力和优秀的销售业绩,先后与CISCO、HUAWEI、H3C、JUNIPER等国内外著名网络公司建立了战略性合作伙伴关系。专业销售Cisco思科、华为、H3C、Juniper等品牌网络交换机、路由器、模块、网卡、防火墙等网络设备。同时,为满足广大客户需求,我公司特设立专业技术人员为客户设计网络方案,安装、调试网络设备等服务。

    外思特网络公司具有系统集成的强大技术实力,公司在大型计算机局域网、广域网组网工程、智能大厦综合布线系统、企业Intranet以及Internet ISP的建立等许多方面积累了丰富的经验,并锻炼出一支勤奋严谨、训练有素的工程技术人员队伍,外思特网络公司同时注重客户服务,除提供到场服务、电话服务、维修服务外,还经常举办客户培训班,技术讲座。

    北京外思特科技有限公司以为中国企业打造IT核心能力为使命,以坚实的技术实力,对客户业务的良好理解,高效的实施队伍,为大型行业客户、企业集团提供面向业务的IT解决方案与专业服务,在电信、金融、教育、制造、能源、政府等行业领域享有盛誉。通过广泛的合作伙伴联盟和持续的创新,外思特已发展成为客户信任的IT系统服务专家,在计算系统集成、通讯平台系统集成、存储系统集成、商业智能、行业应用和专业服务等技术领域具有行业领先优势。

北京外思特科技有限公司

座机:010-58349080
传真:010--58349080
联系:高先生
邮箱:waisite@163.com
手机:13121715881
Q-Q: 810129660
MSN: waisite@hotmail.com
网址:http://www.wstwl.com
地址:北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦2108
作者: shaojun2010    时间: 2010-4-9 09:50
视频线75-5;75-3
作者: txl0905    时间: 2010-4-10 18:53
学习
作者: as370016465    时间: 2010-4-12 09:32
1、视频线
 
   摄像机到监控主机距离≤ 200 米 ,用 SYV 75-5 (  96 编)视频线。
   摄像机到监控主机距离> 200 米 ,用 SYV 75-5 ( 128 编)视频线。
   摄像机到监控主机距离> 500 米 ,用 光纤传输。 
 
2、云台控制线
 
   云台与控制器距离≤ 100 米 ,用 RVV 6×0. 5 护套线。
   云台与控制器距离> 100 米 ,用 RVV 6×0.75 护套线。 
 
3、镜头控制线
 
     采用RVV4×0.5护套线。
 
4、解码器通讯线
 
     应采用RVV2×1屏蔽双绞线。
 
5、摄像机电源线
 
  若系统有20台普通摄像机,摄像机到监控主机的平均距离为50米,则应使用RVV 6㎡铜芯双塑线作电源主线,不同距离所使用的电源线见如下表:
摄像机到监控主机的平均距离 34~50m        21~33m      ≤20m
电源线规格(2线)                  6㎡            4㎡          2.5㎡
作者: hanchengfu    时间: 2010-4-13 11:04
学习了
作者: dd75816    时间: 2010-4-13 13:34
控制线RVVP2*0.75;视频线用RYS75-5
作者: lchr2121    时间: 2010-4-15 17:26
路过。。。
作者: szcundan    时间: 2010-4-15 17:34
学习了,谢谢各位!
作者: yuanboy    时间: 2010-4-29 10:17
你说的不清楚,说距离
作者: yu8811    时间: 2010-5-18 21:42
ddddddddddd
作者: waymy    时间: 2010-5-19 12:46
百度一下,你就知道
作者: 404179596    时间: 2010-5-24 11:04
75-5-2          RVVP6*0.5
作者: jiangyingguo    时间: 2010-5-29 15:32
标题: 深圳市利路通安防线缆专家
利路通电线电缆广泛应用安防消防工程,智能自动化工程,通讯科技,电脑网络,电梯设备,数控机械,高温,高频线缆,

LED

光电照明科技,智能电网电站控制。





AVVR,
RVV,
RVVP,
RVVYP,
SYV,
VV,
VLV,
KVV,
KVVP,
BV,
BVV,
BLV,
BVB,
BVVR,
TVVB,
TVVBG
YTB,
YZW,
TVVBPG
FR,
LSZH.




(电线采购全面解决,欢迎

OEM

,订做各种规格特殊线材)









利路通公司地址:

 



深圳市龙岗区平湖华南城五金区

M06



112

号(

518111





利路通工厂地址:

 



深圳市龙岗区平湖街道平新北路

83

号利路通科技园







区域经理:





姜应国

 





公司网址:


 


www.lltcable.com







MOBILE




13715201468
/
13923400219




EMAIL







jyg846@163.com



QQ







466807527








欢迎您的光临指导,谢谢!




作者: jiangyingguo    时间: 2010-5-29 16:04
你把具体情况告诉我,我帮你搞定,呵呵.....
作者: jiangyingguo    时间: 2010-5-29 16:06
你把具体情况告诉我,我帮你搞定

深圳市利路通安防线缆专家

http://www.lltcable.com

姜生 13923400219    QQ 466807527
作者: lucky_du    时间: 2010-5-29 23:51
标题: 提供火灾自动报警CRT图形软件和调试软件
本人提供火灾自动报警CRT图形软件和调试软件,有Siemens\EST\HONEYWELL\NITTAN\NOHMI\SIMPLEX\COOPER\GST\Notifier\rotectwell\Esser,等等。
电话:广州15013083139
QQ:879081369
作者: waymy    时间: 2010-6-10 10:06
1




视频线


摄像机到监控主机距离

≤200

米,用

RG59



128

编)视频线。


摄像机到监控主机距离>

200

米,用

SYV75-5

视频线。


2





云台控制线


云台与控制器距离

≤100

米,用

RVV6×0.5

护套线。


云台与控制器距离>

100

米,用

RVV6×0.75

护套线。


3





镜头控制线


采用

RVV4×0.5

护套线。


4





解码器通讯线


应采用

RVV2×1

屏蔽双绞线


5





摄像机电源线


若系统有

20

台普通摄像机,摄像机到监控主机的平均距离为

50

米,则应使用

BVV6m2

铜芯双塑线作电源主线,不同距离所使用的电源线见如下表:


摄像机到监控主机的平均距离划

  34~50m  21~33m  ≤20m


电源线规格(

2

线)

          6m2    4 m2  2.5m2


作者: 张永立    时间: 2010-6-21 10:34
你好 我在河北石家庄做消防的  期待与您的相识  QQ197466810  15075149682        QQ交流群 54679106
作者: willams    时间: 2010-6-25 10:19
视频信号:200米以内用SYV-75-5视频线

电源线:RVV 2*1.0就行

控制线:RVVP 2*1.0可以
作者: dlmayue    时间: 2010-7-2 14:55
路过
作者: lili    时间: 2010-7-4 00:31
监控线材的选用以及线材选型
    1、视频线
    摄像机到监控主机距离≤200米,用RG59(128编)视频线。
    摄像机到监控主机间隔>200米,用SYV75-5视频线。
    2、云台把持线
    云台与掌握器距离≤100米,用RVV6×0.5护套线。
    云台与把持器间隔>100米,用RVV6×0.75护套线。
    3、镜头控制线
    采用RVV4×0.5护套线。
    4、解码器通信线
    应采用RVV2×1屏蔽双绞线
    5、摄像机电源线
    若体系有20台普通摄像机,摄像机到监控主机的均匀距离为50米,则应应用BVV6m2铜芯双塑线作电源主线,不同距离所应用的电源线见如下表:
    摄像机到监控主机的均匀距离
    34~50m
    21~33m
    ≤20m
    电源线规格(2线)
    6m2
    4 m2
    2.5m2
    监控系统线路展设
    1、视频线敷设注意事项
    1.1、若摄像机到监控主机(图像处置器、矩阵节制主机或数码录像机)的距离少于200米,可用RG59视频线,若超过200米,应当采取SWY-75-5视频线,以保证监控图像的质量。
    1.2、对于安装在电梯内的摄像机,在电梯井内布线应采用星铁槽并接地处置,以减少电梯电机启动时对视频信号造成的干扰。
    1.3、假如摄像机安装在室外(如大院门口或停车场等),线路需要在室外走线或通过架空钢缆走线,条件容许的情形下要安装视频避雷器(由于加装防雷装备会造成工程总造价的增添),即分辨在摄像机端和监控主机端各安装1个视频避雷器,而且每个视频避雷器均要接地(室外摄像机要单独打地线,监控室的视频避雷器可同一接地),以防止感应雷对装备造成破坏。
    2、节制线敷设注意事项
    2.1、在模拟监控体系中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,并采用云台镜头控制器进行把持,控制线的选择应依据摄像机与云镜控制器的间隔断定。当距离少于100米时,云台节制线可采取RVV6×0.5护套线,;当距离大于100米时,云台掌握线应采用RVV6×0.75护套线,镜头控制线均采用RVV4×0.5护套线。
    假如该模拟监控系统是通过矩阵控制主机对云台和镜头进行控制,一般需要用到解码器,控制线路敷设可参考所用矩阵控制主机的技巧请求。
    2.2、在数码监控体系中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,则须要通过解码器对云台和镜头进行掌握。解码器一般安装在摄像机旁,解码器与数码录像机采取RS485总线进行通讯。布线应采用RVVP2×1屏蔽双绞线从数码录像机先引至距离最近的解码器1,然后由解码器1引至解码器2 ……现在的16路数码录像机最多可接16台解码器,而RS485通信线的总长度最长可达1200米。接线示意图如下:见基本知识内的相干帖。
    解码器有AC 220V和AC 24V两种供电类型,若选用AC 24V解码器,则一般由AC 24V变压器同一供电。特殊须要注意的是,由于有些解码器输出的DC 12V电源有干扰,用于摄像机供电时会对图像造成必定的影响,因此须要同一对摄像机(12V)供电。
    3、摄像机电源线敷设注意事项
    市面上采用DC 12V供电的普通摄像机工作电流约为200~300mA,一体化摄像机为350~400mA。假如摄像机的数目较少(5台以内)且摄像机与监控主机的距离较近(少于50米),每台摄像机可单独布RVV2×0. 5电源线到监控室并用小型变压器供电。如果摄像机的数目较多,则应采用大功率的12V直流稳压电源集中供电。
    在计划设计和施工进程中,要斟酌到所有摄像机的总功率和由传输线路所造成的电压降(俗称“线损”,规格为1m2的铜导线每100m的电阻是1.8Ω)。对于一幢楼的监控,施工时一般用2条2.5~6m2的铜芯双塑线作为电源的主干由监控室引至线井,并沿线井走至各摄像机所在楼层的线井。对于楼层各摄像机的供电,可由该层线井引1条RVV2×1或RVV2×1.5(若该层的摄像机数目超过6台)电源线给摄像机供电,或用RVV2×0.5护套线逐一对应供电。
作者: 笑苍天    时间: 2010-7-5 09:10
不知道你的监控线路多远。  规定:75-3不宜长于50m,75-5不宜长于100m,75-7不宜长于400m,75-9不宜长于600m. 理论上说75-5的 100米,应该是没问题,实际上500~700米也能用,只是肉眼看不太出来,理论上说75-7的 400米,应该是没问题,实际上700~900米也能用,1600米没加任何放大器都有。以上说的是优质线。要是中途有强电线路建议用光缆。
作者: 太晒    时间: 2010-7-8 09:39
距离96编SYV75-3在200米之内没问题,电源线通DC12V,还是220V控制线在0.5的100米之内没问题
作者: 太晒    时间: 2010-7-8 09:45
用96编视频线SYV75-5 在400米之内, 控制线RVVP2*1.0  电源线RVV2*1.0没问题
作者: leestef    时间: 2010-7-8 10:03
以上说的都对啊!
作者: tyv5w    时间: 2010-7-16 09:45
标题: 无线监控
您可以做一个无线监控就行,这样可以省去很多麻烦·
作者: 七罪    时间: 2010-7-16 16:14
同轴电缆SYV75-5  电源和控制线随便选吧
作者: dw6101    时间: 2010-7-17 13:55
路过
作者: tyv5w    时间: 2010-7-17 15:35
标题: 无线监控 无线网桥
太原市微舞科技有限公司主要生产及研发无线网桥及周边产品,主要应用于无线监控,无线传输,无线网络覆盖等·     

                          联系电话:18735379790

                          QQ:1162631789

                          联系人:小武
建议您用无线传输设备·
作者: coaxvm    时间: 2010-7-26 12:56
用SYWV75电缆
作者: jzhll    时间: 2010-8-2 09:56
视频线syv75-X系列
作者: jzhll    时间: 2010-8-2 10:15
监控布线,视频信号线用SYV75-X系列?控制线用RVVS?电源线RVV2*1.0
作者: 姜雨辰    时间: 2010-8-9 14:02
这个问题,你的和专业的人联系,否则会影响监控的换面
作者: yayeiyei    时间: 2010-8-9 14:49
学习了 
作者: mingqq    时间: 2010-8-12 09:56
要看你的距离,现场情况了,
作者: 489582492    时间: 2010-8-23 09:46
现在视频信号线一般用75-5-1的。。控制线是2X0.75的、、、电源线0.5的一般就够用
作者: peng3873212198    时间: 2010-8-23 17:26
采用SYV75-5视频线  RVVP2*1.0为控制线  RVV2*1.0为电源线
作者: ○nLy寳    时间: 2010-8-23 19:33
根据现场的施工情况来决定使用哪种线
作者: zhangbo123    时间: 2010-8-24 17:27
syv75-3  syv75-5  rvv2*0.5 rvvp2.0.5
作者: 李东    时间: 2010-8-27 13:31
视频线75-3  75-5 

信号线 RVVP2*1.0

电源线RVV2*1.0
作者: stw0374    时间: 2010-8-28 15:48
具体情况具体分析。。。。。
作者: 麦克小狼    时间: 2010-8-30 20:05
信号线要看你传输的距离了 一般SYV75-5和SYV75-7的比较多 距离在1000以内 超过1000米的会用光缆

控制线一般用RVVP4*0.5的

电源线用RVV2*1.5的就可以了 也可以在附件做强电插座 然后用变压器转接 ,直流的压降比较大,距离比较远的话会造成供电不足
作者: liuchunzhi    时间: 2010-10-15 15:10
期待学习啊
作者: zhangbo123    时间: 2010-10-18 16:49
视频信号线用 syv75-5(远距离) SYV75-3(距离近) 电源线  rvv2*0.5 控制线2*0.75rvv
作者: wangliguody2008    时间: 2010-10-18 19:05
视频线用杠3的视频线就可以,控制线用0.5的电源线就可以,电源线用1.0左右的就可以,很简单的,随心所欲
作者: cxkramer    时间: 2010-10-21 11:58
具体看什么情况。

稳定点的话

视频线用 75—5的,电源线用2.0非屏蔽的就可以,控制线用1.0带屏蔽的。
作者: zhangzh    时间: 2010-10-31 12:48
视频线SYV 75-5

控制线RVVP2*1.0

电源线RVV2*1.5
作者: yukinsea    时间: 2010-11-4 21:01
学习了
作者: wuyun881116    时间: 2010-11-24 16:05
syn75-5

2*0.5

2*1.5
作者: whkaocheng    时间: 2011-1-27 14:05
你想达到什么 标准。和实际的需要
作者: 7602296    时间: 2011-2-10 23:53
谢谢学习了
作者: zhfhxc123    时间: 2011-6-16 21:37
75-5同轴电缆  485控制线 0.75平方的电源线 也可以做控制线
作者: zhenggx16    时间: 2011-6-17 10:36
一般情况下,视频线用75-5的,如果是电梯轿箱的,就要用电梯专用的带屏蔽的75-5视频线,控制线也一样,普通的是用2*1.0的就行啦,电源线就用3*1.5的喽。如果是用在电梯的,线缆就要用带屏蔽的
作者: qzc0518    时间: 2011-6-17 15:24
[quote user="heyangen"]视频线选型跟传输距离有关,一般SYV75-5

控制线RVVP2×0.5

电源线RVV3×1

[/quote]


電源線怎麼使用3*1的  不是在增加自己的成本嗎?
作者: lookfor400    时间: 2011-6-25 21:43

作者: radeon6794    时间: 2011-7-8 10:46
SYV75-5的视频线

RVVP 2*1.0的控制线

电源线是情况而定
作者: changchun    时间: 2011-7-8 17:39
视频线选型跟传输距离有关,一般SYV75-5

控制线RVVP2×0.5 or 4×0.5

电源线RVV3×1
作者: 宾克斯之酒    时间: 2011-7-29 14:17
视频线一般是SYV75-5,200米内的可以用SYV75-3,电源线RVV3*1,控制线RVVP2*0.5
作者: xjb2222    时间: 2011-7-29 14:41
视频信号线可以用 光缆、同轴电缆、双绞线传输。比较常用的是同轴电缆 :SYV75-3\SYV75-5\75-7

控制线用RVVP2*0.5    2*0.75 2*1.0均可,视传输距离,也可以用双绞线,电话线等两芯线

电源线为RVV系列  2*0.5    2*1.0
作者: yu8811    时间: 2011-8-6 08:35
学习学习~!
作者: zhangbo123    时间: 2011-8-6 09:22
单模光纤
作者: zhangbo123    时间: 2011-8-6 09:23
距离太远 就用光钎传输``````````````````
作者: daozhu    时间: 2011-11-15 01:56
你又没说要求,要什么样的效果,量又多少,多少预算。怎么回答呢




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2