遇到棘手的问题
本人最近遇到一个工程,使用的设备是海湾公司的老国标的5000主机,系统中2台消火栓泵和2台喷淋泵采用的是总线制的控制方式,现在主机上手动盘的水泵的设备停动信号老是不定时的动作,所有的水泵平时都是处于自动状态,但是现场的水泵没有启动,在运行记里面有设备停动的动作信号,查了外面线路没有问题,回路板已经更换了还是有这种现象出现,请问什么原因
作者:
119
时间:
2009-7-24 23:26
就手动盘报,主机不报吗?看看设备定义,或者更换手动盘再看看。是在不行更换主板。外部是否有重码的设备
作者:
baran
时间:
2009-7-25 12:42
消防泵,喷淋泵应用多线控制,
主机上手动盘的水泵的设备停动信号老是不定时的动作,但是现场的水泵没有启动,在运行记里面有设备停动的动作信号。
控制模块是否受到强点电干扰?接控制设备用没用8302A
作者:
飞来石
时间:
2009-7-25 13:02
标题:
回复
手动盘没有问题,主板已经更换过了,有接8302A模块控制。