我是用485信号做单片机数据传输用,半双工足够,这4路下位机数据是否可以用一个超五类线中的4对双绞线传输?24AWG的,共地是否可行,上位机用pc机接多串口卡。


是否可行,各位大侠给个建议,我是头一次这么做,没什么经验,请指教。
作者: fronz    时间: 2009-7-19 09:02
补充一下,我这个是针对4路下位机仪器用,走线没有办法,必须同向在一起,但距离不是太长,50米左右,最后一米左右分开。我担心这样用信号干扰较大,所以问一下各位。


我也知道,直接用四组,2对的屏蔽双绞线比较稳妥,但4路线还是很不好看。
作者: wutian0219    时间: 2009-7-20 09:53
具体的要看用在哪方面,看对它的要求高不高,有的设备可行,有的设备不行。不能一概而论。
作者: fronz    时间: 2009-7-20 19:29

wutian0219
工程师:
“具体的要看用在哪方面,看对它的要求高不高,有的设备可行,有的设备不行。不能一概而论。”

==============================================
嗨,谢谢你哥们,你这样说是没什么问题的了。但对我来说相当于没获得什么信息啊。而我正是想听取一些“经验之谈”。

如果是我的应用情况,我简单介绍一下:
我的应用是针对几个小仪器,串口通讯,其中有两路信号是一只发送数据,大概一秒钟20帧,其中之一是9600的波特率,另一路是19200波特率。剩余的两路是有握手信号的,算是半双工通讯。这些信号232串口单个调试是没有问题的,我现在就是用到50米左右的长线传输。改用485协议,4路信号共用一段超五类线缆,分别占用其中之一的一组双绞线线对,要求不能算太高,传输数据不对,我再接收即可,但不能干扰太大,造成数据误码过多。

这个地方,我就是不太清楚是否有人这么使用过,分别都是什么条件下。

我想听取一些通讯线缆方面“宝贵”的使用经验啊。
作者: fronz    时间: 2009-8-2 10:17
对于一路485通讯信号,可以使用超五类线,这是有人用过的,但因为要保证埋设的通讯线的正常工作和以后的维护需要,有多路的空线,用超五类线中其中的一对做通信线路,这个设计可以很容易理解它的优点---易于维护,如果这路传输线中的一路出现问题,不需要重新布线。

但对于我们的应用和这些有很大的不同,我们的线是不需要埋设的,必要时可以直接很方便地换线,我想知道的是,这种情况下,是否可以将所有线都用上,而互相之间不受干扰,毕竟我们的线不是很长,只有50米。这样用是否可以,是否有人用过?