弱电论坛
标题:
弱电系统的线缆能在同一管或桥架中敷设么?
[打印本页]
作者:
r1sako
时间:
2009-7-14 18:45
标题:
弱电系统的线缆能在同一管或桥架中敷设么?
包括综合布线、消防报警、视频监控、有线电视等系统
这些系统涉及到的线能一起敷设吗?
相互之间会不会有干扰
(罗列下。。。有电话用户线、网络用户线、消防总线、消火栓按钮总线、消防电源24V线、联动直拉线,视频信号线、视频电源线、、视频控制线、有线电视同轴电缆-5或-7的等等等等)
除了电源线外,其他这些线上一般都带多大的电压啊?有影响吗?
作者:
水手赵
时间:
2009-7-14 19:36
标题:
弱电
可以,只要强电,弱电分开就行,没有影响
作者:
roboxu
时间:
2009-7-15 00:25
不同电压等级的线缆不能同槽敷设。建议将电话线、电源线(或总线)、控制线(无源线)、视频线与其它线分开,中间加金属隔板。
因为据说电话在起振的时候对其他线缆干扰很大。有源线和无源线分开,就不用说了。视频线嘛,这都是个人习惯。呵呵,只要地方不是很挤,最好多隔出来几块。
作者:
弱电初学者
时间:
2009-7-15 07:28
按消防技术要求,电压等级不同应该分开敷设,但实际应用中,这些电压不高的线路共管影响不大,完全可以这样做。(
建议:
消防部分严格按消防技术要求处理,单独走线和架桥,其它弱电可考虑共管共架桥)
作者:
xfkjwb
时间:
2009-7-15 07:59
共一桥架没问题,我做过此类工程
作者:
r1sako
时间:
2009-7-15 08:36
额
谢谢各兄弟~
答案比较丰富
得出的观点是电压类似就可以放在一起
那这个"值"大概是多少呢?
110?
好像没在消防规范里看到线缆敷设的说明。。太多了。。。没仔细看
哈哈
作者:
87xs
时间:
2009-7-15 09:46
谢谢大家的赐教,学习了啊
SIGNRTURE:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
斗罗大陆
,
长生界
,
凡人修仙传
,
天王
,
流氓高手II
作者:
johnny_gu
时间:
2009-7-18 16:08
我和220的一起放也没有出事情,但是按要求是要分开的,其毕竟有一些干扰
作者:
无语128
时间:
2009-7-20 23:49
呵呵。我 就看到过一个强电还有弱电是一个桥架,
对了,监控的电源线和视频线一个桥架有影响吗?
作者:
荷兰的小铁匠
时间:
2009-7-21 09:05
应该没有问题吧
作者:
mank1215
时间:
2009-7-22 00:28
这样跟你说吧,实际的施工和规范是有差别的,如果严格按照规范做事会把人做死的。不过为了确保良好的性能和方便自己以后的维护建议你消防走一个桥架,监控走一起,然后另外的其它弱电再走一起
作者:
darkdream
时间:
2009-8-7 10:14
建议消防分开设一路桥架。
弱电线缆应该可以共走一个桥架的,但是桥架要留有一定的空余空间。广播线缆如果与其它弱电线缆共走一个桥架,则必须用隔板隔开。
作者:
水底的泡泡1
时间:
2009-8-9 21:45
感谢楼主 顶
作者:
royroy2008
时间:
2009-8-9 23:35
除了消防哪有那么多的叫就呢,一般强弱分开就可以了。
作者:
丽天综合布线
时间:
2009-8-14 17:14
做隔板隔开,各系统按施工规范做,特别是新手,不然出了问题你都叙述不清楚
作者:
ck123
时间:
2009-8-22 13:51
可以
作者:
xiayizhan
时间:
2009-8-26 16:37
电话线最好单独走。
作者:
hgaw
时间:
2009-10-26 17:03
学习了
作者:
菠菜好哦
时间:
2009-10-26 22:55
标题:
8种住宅不适宜居住
宅以形势为身体,以泉水为血脉,以土地为皮肉,以草木为毛发,以舍屋为衣服,以门户为冠带。若是如斯,是事俨雅,乃为上吉。”这是古人把住宅人性化,说明格局搭配得当,对住宅与人都是很重要的。为何有些房子一走进去就会感觉到神清气爽,如沐春风;而有的房子则感觉压抑沉闷,坐立不宁?这就在于格局优劣的分别。四方宽敞、正大光明,布置协调的格局是住家上乘之选。而以下几种类型的住宅则是要避忌的:
★
大门正对电梯或楼梯
★
一、大门正对电梯或楼梯,是犯冲,本来住宅是聚气养生之所,如今与电梯、楼梯直对,宅内之生气则被其尽数吸去,可谓大忌。补救之法则是在进门处要用屏风或玄关隔开。
★
前通后通,人财两空
★
二、大门与阳台如成一直,也需要用屏风或玄关隔开,因为前后通透,可以一眼看透大门与阳台,谚云:“前通后通,人财两空。”并且穿堂风拂动,易令人得病。
★
这叫穿心剑格局
★
三、如果大门口直对长走廊,这也是冲煞,走廊越长,对家居越不利,这叫穿心剑格局,若门内无屏风阻隔,则不宜居住。
★
这属于泄气的格局
★
四、若房子的窗户开在走廊之外,属于泄气的格局,住宅的私隐性则荡然无存,对家居也不利。另外,房子里的窗户太多则泄气,房子里窗户太少,则少生气,都属不吉,应加以改变。
★
这属于泄气的格局
★
五、大门不能正对厕门,试想人一进门就见到厕所,则住宅的功能何在?另外,睡房门与厕所门也不能正对,卧室与卧室门也不能正对,这些都犯了门冲。
★
这属于泄气的格局
★
六、厕所门不能与与威望门连在一起。厕所的门若与厨房的门连在一起,则厕所的门应牢记时常关闭,免得受污浊之气涤荡。
★
天花顶宜高不宜低
★
七、住房、客厅或饭厅中,如有横梁切记不可压住床位和坐位,并且天花顶宜高不宜低。
★
天花顶宜高不宜低
★
八、住宅内部尽量不要有太多尖角,现代许多高层住宅客厅呈菱形,往往会有尖角出现,不但有煞气,而且令客厅失去和谐统一。若有此种情况出现,宜以木柜或矮柜补添在空角之处。倘若不想摆放木柜,则可把一盆高大而浓密的常绿植物摆放在尖角位,这亦可消减尖角对客厅风水的影响。
手机生活向导 免费发布个人供求信息 没有时间/空间/位置/限制
手机访问
3gxd.mobi
作者:
xpsean
时间:
2009-10-27 11:54
谢谢大家的赐教,学习了啊
作者:
peavey
时间:
2009-10-28 09:43
回一个贴试试效果
作者:
xyooxy
时间:
2009-10-30 20:51
谢谢!学习了
作者:
senow
时间:
2010-4-13 10:40
学习了~~
是不是以强电弱电分开,电话线分开为主要的?
作者:
hunmo2000
时间:
2010-4-21 20:23
谢谢了 ,呵呵