弱电论坛
标题:
GST9000 请问一下各位当回路所带点位大于200,会有什么后果呢??
[打印本页]
作者:
微醉
时间:
2009-7-4 12:41
标题:
GST9000 请问一下各位当回路所带点位大于200,会有什么后果呢??
GST9000 请问一下各位当回路所带点位大于200,会有什么后果呢??
作者:
119
时间:
2009-7-4 13:51
不超过242点就行
作者:
mtt661
时间:
2009-7-4 23:40
顶1L,后果就是显示 系统运行正常
作者:
whf235438
时间:
2009-7-8 07:46
一回路242个点
作者:
zxhgst
时间:
2009-7-10 16:42
超过242个点也没事,带多少个点是根据主机箱的额定功率来的,超过242个点后可以通过编重码来解决,我试过最高带到260个点没问题!!!再往上带就会出现探测器报火警时探测器上指示灯不常亮!!!
作者:
wangjia027527
时间:
2009-8-25 20:02
不稳定,容易隔离
作者:
yyw23985
时间:
2009-8-26 14:21
来学习的
作者:
yangxu
时间:
2009-8-28 11:09
重码是不错的选择
作者:
tj12345678
时间:
2009-8-28 18:16
是指海湾的设备吗?
作者:
蔡绍博
时间:
2010-1-3 19:09
GST9000 回路能带242个点!但要注意1、每个环路线缆总长度最好不要超过1000米!2、主机编程时不要重码!3、环路线一定采用双绞线!
作者:
fyj
时间:
2010-1-3 19:13
学习
作者:
qazxswqaz11
时间:
2010-1-3 19:17
学习了
作者:
wy536
时间:
2010-1-7 15:41
学习了,谢谢
作者:
jordan_bai
时间:
2010-1-7 16:42
作者:
z88888
时间:
2010-1-7 16:48
作者:
ZhangZhiming
时间:
2010-1-23 16:50
感谢分享。。。。
作者:
395005324
时间:
2010-1-23 19:26
作者:
monkey911
时间:
2010-1-23 21:52
最好不要超过242
作者:
df4rt5
时间:
2010-1-24 13:15
在学习中实践,在实践中学习
作者:
laoren6479
时间:
2010-1-29 18:12
线路不好的话会引起供电部足,回路设备报故障之类的!
要么就是后面的设备注册不上!~
线路按设计要求布线的话,1个回路最多能到242个!
作者:
抽烟灼伤手指
时间:
2010-2-7 13:31
回路不稳定,多加两个隔离器就稳定多了
作者:
抽烟灼伤手指
时间:
2010-2-7 14:11
回路不稳定,易报总线故障
作者:
peijianchen
时间:
2010-2-9 15:47
楼主太有才了!!!! 没做过海湾系统吧 ? 不知道该系统到海湾网站下载点资料看看
http://www.gst.com.cn/downddd/
作者:
zhaojianqiang
时间:
2010-2-9 16:49
GST9000 回路能带242个点!但要注意1、每个环路线缆总长度最好不要超过1000米!2、主机编程时不要重码!3、环路线一定采用双绞线!
作者:
119
时间:
2010-2-11 23:53
超过242个点也没事,带多少个点是根据主机箱的额定功率来的,超过242个点后可以通过编重码来解决,我试过最高带到260个点没问题!!!再往上带就会出现探测器报火警时探测器上指示灯不常亮!!!
按规矩来,要不要主机何用,都编一个号得了,不要误导人
作者:
yumu
时间:
2010-2-23 05:50
作者:
消防监控
时间:
2010-2-23 21:47
作者:
戴远智
时间:
2010-5-29 17:19
只要不大于242应该不会有啥事哈
作者:
lucky_du
时间:
2010-5-29 23:52
标题:
提供火灾自动报警CRT图形软件和调试软件
本人提供火灾自动报警CRT图形软件和调试软件,有Siemens\EST\HONEYWELL\NITTAN\NOHMI\SIMPLEX\COOPER\GST\Notifier\
rotectwell\Esser,等等。
电话:广州15013083139
QQ:879081369
作者:
yzhanguo
时间:
2010-5-31 11:50
以后增加烟感没有空间。该系统在注册登记时有不稳定的现象,经常会丢失回路,要反复注册几次才行。
作者:
caodaweivip
时间:
2010-5-31 19:33
没有问题,我这里每个回路230多,都没能问题
作者:
jing303
时间:
2010-6-17 22:30
GST9000一个回路可以带242点.
作者:
xxb26284960
时间:
2010-6-18 00:36
按是规范要求,每个回路预留5%-10%较好。
作者:
凌州温老六
时间:
2010-9-30 18:41
每个回路一般不超过250点,最好布局为每回路不超过200点,这样巡检速度会较快。
作者:
chenghuan
时间:
2012-3-17 13:45
zxhgst 发表于 2009-7-10 16:42
超过242个点也没事,带多少个点是根据主机箱的额定功率来的,超过242个点后可以通过编重码来解决,我试过最 ...
这个方法太厉害了,学习。
作者:
huyh918
时间:
2012-3-22 11:54
呵呵这个有什么后果,就是多接点线呀
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)
Powered by Discuz! X3.2