弱电论坛

标题: GST9000 请问一下各位当回路所带点位大于200,会有什么后果呢?? [打印本页]

作者: 微醉    时间: 2009-7-4 12:41
标题: GST9000 请问一下各位当回路所带点位大于200,会有什么后果呢??
GST9000  请问一下各位当回路所带点位大于200,会有什么后果呢??
作者: 119    时间: 2009-7-4 13:51
不超过242点就行
作者: mtt661    时间: 2009-7-4 23:40
顶1L,后果就是显示 系统运行正常
作者: whf235438    时间: 2009-7-8 07:46
一回路242个点
作者: zxhgst    时间: 2009-7-10 16:42
超过242个点也没事,带多少个点是根据主机箱的额定功率来的,超过242个点后可以通过编重码来解决,我试过最高带到260个点没问题!!!再往上带就会出现探测器报火警时探测器上指示灯不常亮!!!
作者: wangjia027527    时间: 2009-8-25 20:02
不稳定,容易隔离
作者: yyw23985    时间: 2009-8-26 14:21
来学习的
作者: yangxu    时间: 2009-8-28 11:09
重码是不错的选择
作者: tj12345678    时间: 2009-8-28 18:16
是指海湾的设备吗?
作者: 蔡绍博    时间: 2010-1-3 19:09
GST9000 回路能带242个点!但要注意1、每个环路线缆总长度最好不要超过1000米!2、主机编程时不要重码!3、环路线一定采用双绞线!
作者: fyj    时间: 2010-1-3 19:13
学习
作者: qazxswqaz11    时间: 2010-1-3 19:17
学习了
作者: wy536    时间: 2010-1-7 15:41
学习了,谢谢
作者: jordan_bai    时间: 2010-1-7 16:42

作者: z88888    时间: 2010-1-7 16:48

作者: ZhangZhiming    时间: 2010-1-23 16:50
感谢分享。。。。
作者: 395005324    时间: 2010-1-23 19:26

作者: monkey911    时间: 2010-1-23 21:52
最好不要超过242
作者: df4rt5    时间: 2010-1-24 13:15
在学习中实践,在实践中学习
作者: laoren6479    时间: 2010-1-29 18:12
线路不好的话会引起供电部足,回路设备报故障之类的!

要么就是后面的设备注册不上!~

线路按设计要求布线的话,1个回路最多能到242个!
作者: 抽烟灼伤手指    时间: 2010-2-7 13:31
回路不稳定,多加两个隔离器就稳定多了
作者: 抽烟灼伤手指    时间: 2010-2-7 14:11
回路不稳定,易报总线故障
作者: peijianchen    时间: 2010-2-9 15:47
  楼主太有才了!!!!    没做过海湾系统吧 ?  不知道该系统到海湾网站下载点资料看看  http://www.gst.com.cn/downddd/
作者: zhaojianqiang    时间: 2010-2-9 16:49
GST9000 回路能带242个点!但要注意1、每个环路线缆总长度最好不要超过1000米!2、主机编程时不要重码!3、环路线一定采用双绞线!
作者: 119    时间: 2010-2-11 23:53
超过242个点也没事,带多少个点是根据主机箱的额定功率来的,超过242个点后可以通过编重码来解决,我试过最高带到260个点没问题!!!再往上带就会出现探测器报火警时探测器上指示灯不常亮!!!

按规矩来,要不要主机何用,都编一个号得了,不要误导人
作者: yumu    时间: 2010-2-23 05:50

作者: 消防监控    时间: 2010-2-23 21:47

作者: 戴远智    时间: 2010-5-29 17:19
只要不大于242应该不会有啥事哈
作者: lucky_du    时间: 2010-5-29 23:52
标题: 提供火灾自动报警CRT图形软件和调试软件
本人提供火灾自动报警CRT图形软件和调试软件,有Siemens\EST\HONEYWELL\NITTAN\NOHMI\SIMPLEX\COOPER\GST\Notifier\rotectwell\Esser,等等。
电话:广州15013083139
QQ:879081369
作者: yzhanguo    时间: 2010-5-31 11:50
以后增加烟感没有空间。该系统在注册登记时有不稳定的现象,经常会丢失回路,要反复注册几次才行。
作者: caodaweivip    时间: 2010-5-31 19:33
没有问题,我这里每个回路230多,都没能问题
作者: jing303    时间: 2010-6-17 22:30
GST9000一个回路可以带242点.
作者: xxb26284960    时间: 2010-6-18 00:36
按是规范要求,每个回路预留5%-10%较好。
作者: 凌州温老六    时间: 2010-9-30 18:41
每个回路一般不超过250点,最好布局为每回路不超过200点,这样巡检速度会较快。
作者: chenghuan    时间: 2012-3-17 13:45
zxhgst 发表于 2009-7-10 16:42
超过242个点也没事,带多少个点是根据主机箱的额定功率来的,超过242个点后可以通过编重码来解决,我试过最 ...

这个方法太厉害了,学习。

作者: huyh918    时间: 2012-3-22 11:54
呵呵这个有什么后果,就是多接点线呀