弱电论坛
标题:
海湾设备故障
[打印本页]
作者:
xdq88
时间:
2009-7-1 14:30
标题:
海湾设备故障
海湾多线控制盘能够起动设备,不能关闭设备,原来是复位就能关掉多线盘起动后的设备。但就在复位起不了作用。急,先谢谢各位前辈了
作者:
ajo
时间:
2009-7-1 14:51
应该可以直接关闭,接线有没有问题?
作者:
ajo
时间:
2009-7-1 14:52
应该可以直接关闭设备的,接线有没有问题?
作者:
xdq88
时间:
2009-7-1 15:03
试了好多种办法?还是不行,接线正常的没有问题。上面没有。是这种型号海湾(GST)GST-LD-KZ014/14多线制控制盘
点此查看商品大图
作者:
xdq88
时间:
2009-7-1 15:06
海湾多线控制盘设备补充说明,在多线控制盘定义里读不出原来定义好的内容
作者:
xdq88
时间:
2009-7-1 15:10
怎么没有人回答这个问题吗?
作者:
ajo
时间:
2009-7-1 15:14
那再看看设备是怎么控制的吧,有的是点动的,有的是无源的,有的是有源的,
作者:
xdq88
时间:
2009-7-1 15:55
指的是指命令和反馈示灯不能关闭,同时还有设备,是C+C-控制的,也就是在需要关闭的时候多线控制盘不受主机控制一样的,开启的时候可以打开,
作者:
bingu
时间:
2009-7-1 16:01
首先,你要明白,多线制启动设备,一种是脉冲方式启动,一种是电平方工启动,前一种是需要两个8302C模块,一个启动,一个停动,后一种启动方式,只需一个8302C模块,按一下启动,再按一个停动。你看一下说明书。不要不明白的情况乱接线,或是叫你海湾的技术人员过来帮你弄。
作者:
xdq88
时间:
2009-7-1 17:02
是电平启动方,你所说的都试过了,还是不行,关不掉。我只想知道故障的原因。如何解决,指的是海湾GST-LD-KZ014,整个多线控制盘(14按扭)都是一样的故障,如在排风机控制箱手动启动风机,在主机有反馈灯亮,但风机已经手动关闭了,可主机上指不灯还亮着,关不了(复位不了反馈指示灯)。
作者:
119
时间:
2009-7-1 19:11
按照你说的现象为电平输出,按钮按下设备启动,按钮复位后设备停下。GST-LD-KZ014每个点对应一个8302C模块,通过2根线连接,分正负,即c+ 对应c+ ,c- 对应c-,把模块外部线摘掉,发命令看模块启动是否正常。如果没问题就是现场设备的问题;若果有更换8302C模块再试,就判断出哪里的问题了
作者:
ajo
时间:
2009-7-3 09:16
会不会是多线盘有问题呀,叫厂家看一下吧!
作者:
梦想织旅
时间:
2009-7-3 11:30
估计是你那盘出问题了,找厂家的人来看一下吧
作者:
xdq88
时间:
2009-7-4 15:45
q 我想应譔是这样的
作者:
HUANLEI
时间:
2009-7-15 20:18
你可以找一下厂家,要厂家来看什么问题
作者:
hdwy2046
时间:
2009-7-16 08:31
你可以找一下厂家,要厂家来看什么问题,有些东西该找人的就要找人哦。
作者:
草原123
时间:
2009-7-22 19:19
问题解决否?
作者:
guoby
时间:
2009-9-3 15:34
如果是设备自锁了就停不了
作者:
ayung
时间:
2009-9-9 15:39
好好学习!
作者:
xfnijing
时间:
2009-9-12 14:04
这是为什么呢
作者:
lyf0913
时间:
2009-9-18 22:05
来学习了
作者:
calyxcan
时间:
2009-9-20 12:24
学习
作者:
yingkouyongan
时间:
2009-9-20 22:45
你所说的被控设备不能停止,是不是被控设备本身带有自锁功能??
作者:
zyxzhhlxl
时间:
2009-9-20 22:50
找一下厂家,要厂家来看什么问题
作者:
ljsh760711
时间:
2009-9-21 09:28
接线有没有问题?
作者:
whwsky1
时间:
2009-9-24 22:49
很简单,你那设备带自锁了,如果想关掉再加个8302C断它的自锁点就OK了
作者:
旷野
时间:
2009-9-25 22:43
在8302C后面加一个继电器试试就知道是设备的问题还是水泵的问题了 。
作者:
小眼眨眨
时间:
2009-9-25 23:17
你可以找一下厂家,要厂家来看什么问题.可能是多线盘的问题
作者:
yu8811
时间:
2011-7-24 09:45
学习了!@
作者:
凌玉
时间:
2011-7-29 08:17
路过
作者:
凌玉
时间:
2011-7-29 08:17
路过,看看
作者:
adamwang1088
时间:
2011-7-29 12:51
核心领导力
作者:
yu8811
时间:
2011-8-6 08:29
学习学习~!
作者:
凌玉
时间:
2011-8-6 10:30
我也遇到过这样的问题,应该不是设备带自锁,我也不知道怎么解决这样的问题
作者:
xdq88
时间:
2011-10-3 16:06
问题解决了,是前面的一个自动与禁止的锁盘坏了,
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)
Powered by Discuz! X3.2