标题: 帮我看UPS配置是否过了? [打印本页]

作者: pisus    时间: 2009-6-24 10:28
标题: 帮我看UPS配置是否过了?
140平米机房,2台160KVA主机,艾默生
GNB电池,2V; 600AH




1152块,3组×192块×2台

支持4小时



电池是否太多了(码了一人多高),谁能帮我算算,是否多花钱了?




作者: xdwq88    时间: 2009-6-24 12:45
fp 过了

现在用的很新了
作者: pisus    时间: 2009-6-25 09:19
Hipulse 主机


140平米 5×8个机柜
作者: johnny_gu    时间: 2009-7-18 10:06
自己按这个方法算一下:

UPS

的计算方法



1

、电源容量的选配


主控设备的功率统计如下:
数字硬盘监控记录主机:350W

,6

台,计2100W


显示器:120W

,6

台,计720W


摄像机:平均2W

,86

只,计172W


监视器:150W

,6

台,计900W


矩阵主机:180W


以上设备功率总计:4072W


这里4072W

是有用功率,当有用功率转换成VA

数时,还需考虑其功率因数COSφ

。一般COSφ

的取值为0.65~0.7

,则系统VA

数为
4072÷0.7

5817

VA


根据公安部GA/T367-2001

文件的要求,系统总的配电容量需为实际用电量的1.5

倍,照此计算5817VA*1.5

8726

VA


因此,必须配8.8KVA

以上的电源才能保证系统的供电,按照UPS

的实际规格,我们配置了10KVA

的UPS



2

、蓄电池的选配
根据公安部相关标准的要求,视频系统所配电源需保证系统在市电断电后1

小时内能够正常运转。我们仍以视频系统的电源为例来计算。
10KVA

的电源输出电压标称值为240VDC

。故每组至少需配20

块12V

蓄电池,才能保证其输出电压为240V

。下面我们来计算需要的电池容量:
10000VAH/

(12V*20

块)=41.7

AH


因此,我们需选择65AH

的电池来作为后备电池使用。
我们可以计算一下20

块12V/65AH

的电池在市电断电以后可以维持系统运行的时间:
12V*65AH*20

块*0.7/4072W≈2.7



小时
也就是说市电断电后本系统可以继续运行2

个多小时,完全满足标准的要求。值班人员可以利用这一段时间从容地进行必要的操作,而不致使硬盘中的数量因突然断电而丢失。




作者: 水底的泡泡1    时间: 2009-7-18 13:56
我也不懂呀
作者: zybool    时间: 2009-8-4 19:31
请参考老狼的 UPS的计算方法
作者: wolfyang    时间: 2009-9-2 17:02
(320000/384*4)/600*192=1066块..多配置了90多块..
作者: zsj218    时间: 2009-9-4 09:56
UPS这方面还得多多学习啊
作者: hwl_hwl    时间: 2009-11-17 21:42
ups也得学习学习