弱电论坛

标题: 精密空调室外机的安装 [打印本页]

作者: golden16    时间: 2009-6-5 16:09
标题: 精密空调室外机的安装
我想请教一下,精密空调的室外机之间的间距是多少?普通空调的室外机之间的间距是多少?
作者: 弱电初学者    时间: 2009-6-5 16:56
精密空调机广泛适用于计算机机房、程控交换机机房、卫星移动通讯站、大型医疗设备室、实验室、测试室、精密电子仪器生产车间等高精密环境,这样的环境对空气的温度、湿度、洁净度、气流分布等各项指标有很高的要求,必须由每年365天、每天24小时安全可靠运行的专用精密空调设备来保障。

机房专用精密空调机的安装条件
  1 设备搬运就位条件
  电梯(货梯)尺寸和载重,楼梯楼道,设备间通道、标准门需要吊运机组时,如果可能应连同包装箱一起吊运,确保机箱不受损坏设备就位应使用滚轴或滑块,不允许使用撬杠,防止局部受力损坏设备
  2 室内外机的放置
  设备应固定在稳定而平整的基础或支架上,该基础或支架必须保证水平室外机应放置在通风、避光、散热良好,周围无障碍物处
  3 安装工艺要求
  室内外机垂直位差≤22m,管道水平距离≤40m,若位差过大,则应每隔6m设置存油弯,增大管径以减少阻力
  4 供水、排水、供电
  供水管、排水管规格,供电电缆规格按技术规范,引到实际安装位置处
  5 安装维护专用工具
  压力表,真空泵,割刀,扩管器,焊接工具(氧气、乙炔、氮气瓶)等
  6 安装维护常用工具
  扳手,螺丝刀,万用表,电流表等
作者: 蓝色火焰    时间: 2009-6-16 10:38
求教我有个10米长,5米宽,高3.5米的一个机房,设备有6台24口交换机,1个核心路由器,一个核心24口交换机,一台500门阿尔卡特程控电话交换机,40套卫星节目的卫星电视接收设备,所有设备总功率大约3700W,如何计算该用多大的精密空调

什么牌子的好些,
作者: chrdcn    时间: 2009-6-21 09:46
不错不错
作者: 蚊子    时间: 2009-6-23 13:28
一般机房的制冷量按350W/ m2

计算即可~




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2