设置在三层的1500mm2以下的娱乐KTV歌舞厅娱乐场所是否用火灾报警系统?请教专业高手
[打印本页]
作者:
佳领将
时间:
2009-5-8 21:08
标题:
设置在三层的1500mm2以下的娱乐KTV歌舞厅娱乐场所是否用火灾报警系统?请教专业高手
请教专业高手
作者:
xinshou
时间:
2009-5-8 22:39
应该设置的。。。
建筑设计防火规范GB50016-2006中。。。11.4火灾自动报警系统和消防控制室。。。11.4.1下列场所应设置火灾自动报警系统:...第9、建筑面积大于500m2 的地下、半地下商店;第10 设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;
作者:
日月同志
时间:
2009-5-8 23:04
学习了
作者:
佳领将
时间:
2009-5-9 12:01
我说的是设置在地上的三层的歌舞娱乐放映游艺场所!!!
作者:
tanping119
时间:
2009-5-9 13:36
这个问题要看,你的总体建筑是个什么样的,你忽略了这个问题。在《火灾自动报警设计规范》里就有明确要求,
D.3
二级保护对象
D.3.16
歌舞厅、卡拉