弱电论坛

标题: 如何单独做一个接地点 [打印本页]

作者: 行走的树    时间: 2009-5-6 14:54
标题: 如何单独做一个接地点
大厦的接地不好使,想为机房做一个自己的接地点,怎么做?大约多少钱!


作者: diandao999    时间: 2009-5-6 17:12
[quote user="行走的树"]大厦的接地不好使,想为机房做一个自己的接地点,怎么做?大约多少钱!



[/quote]


去年我这里也出现过这样的事情,最后没办法,只能重新做了一组接地,顺机房外挂墙内侧用4*40镀锌扁钢引至地面接至地极(由于室外是人行道,所以接地极在离建筑物5米以外)。材料:3根长2.5m、50*5镀锌角钢,4*40镀锌扁钢40m,防腐漆等。由于是自己施工的,只是购买材料和恢复路面的费用,1500元搞定。
图样;

1.jpg (21.71 KB, 下载次数: 3)

1.jpg

作者: 艾斯卡普    时间: 2009-5-6 18:12
最好是使用铜编织线和铜桩,别外可能需要些"降阻剂". 还需要预算接地箱,接地铜带,接地铜排等材料.
作者: goldruiz    时间: 2009-5-24 13:10
厉害,以前我们打往地下三脚架
作者: chrdcn    时间: 2009-6-20 22:19
顶.
作者: 临矿机电    时间: 2009-6-21 19:28
解决的不错
作者: 513289462    时间: 2009-7-9 10:07
虚心学习,谢谢各位老师的指导···
作者: zz168129    时间: 2009-7-12 00:19
虚心学习中