弱电论坛
标题:
如何单独做一个接地点
[打印本页]
作者:
行走的树
时间:
2009-5-6 14:54
标题:
如何单独做一个接地点
大厦的接地不好使,想为机房做一个自己的接地点,怎么做?大约多少钱!
作者:
diandao999
时间:
2009-5-6 17:12
[quote user="行走的树"]大厦的接地不好使,想为机房做一个自己的接地点,怎么做?大约多少钱!
[/quote]
去年我这里也出现过这样的事情,最后没办法,只能重新做了一组接地,顺机房外挂墙内侧用4*40镀锌扁钢引至地面接至地极(由于室外是人行道,所以接地极在离建筑物5米以外)。材料:3根长2.5m、50*5镀锌角钢,4*40镀锌扁钢40m,防腐漆等。由于是自己施工的,只是购买材料和恢复路面的费用,1500元搞定。
图样;
1.jpg
(21.71 KB, 下载次数: 3)
下载附件
保存到相册
2009-5-6 17:08 上传
作者:
艾斯卡普
时间:
2009-5-6 18:12
最好是使用铜编织线和铜桩,别外可能需要些"降阻剂". 还需要预算接地箱,接地铜带,接地铜排等材料.
作者:
goldruiz
时间:
2009-5-24 13:10
厉害,以前我们打往地下三脚架
作者:
chrdcn
时间:
2009-6-20 22:19
顶.
作者:
临矿机电
时间:
2009-6-21 19:28
解决的不错
作者:
513289462
时间:
2009-7-9 10:07
虚心学习,谢谢各位老师的指导···
作者:
zz168129
时间:
2009-7-12 00:19
虚心学习中
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)