请问消火栓按钮的启泵线和启泵灯回答线怎样区分?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-5-4 22:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
如题,这四根线因为都用同一种颜色的线接长了的。应该怎么区分?这两组线是否对地电阻都大于20M欧?如果某根线接地了,会否有影响?谢谢高手解答。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-5-4 23:21:13 | 只看该作者
华为代理商
短路其中任意一组线,就近找一栓按钮,打通断,经此步可判断该组线是启泵还是应答,线接好后,如果启泵时应答灯不亮,则对换两根应答线(24V电压经电阻降压后到LED,有极性之分)
3#
发表于 2009-5-4 23:24:12 | 只看该作者
华为代理商
漏了一个步骤,短路测试之前,切记关闭报警主机相关供电电源
4#
发表于 2009-5-5 02:26:39 | 只看该作者
华为代理商
量线啊
5#
 楼主| 发表于 2009-5-5 14:35:11 | 只看该作者
华为代理商
谢谢,真是非常感谢作答。
6#
发表于 2009-5-6 09:46:09 | 只看该作者
把接地的线做负极,其它的线用表一量就知道了