弱电论坛

标题: 控制模块内有继电器吗? [打印本页]

作者: zhaosong198    时间: 2009-4-20 09:39
标题: 控制模块内有继电器吗?
控制 模块内有继电器吗?它是靠哪一路电源动作的?是总线还是24v
作者: LWJPWS    时间: 2009-4-20 11:10
控制模块可以控制与模块输出电压等同的继电器也可以提供常开、常闭节点,从而控制相应外控设备。
作者: qiujl    时间: 2009-4-20 13:05
学习了!
作者: tongzhiwei1987    时间: 2009-4-20 20:58
有继电器,总线控制24v供电
作者: oulion    时间: 2009-4-21 15:07
有继电器,24V
作者: shqiao2000    时间: 2009-4-21 15:18
控制模块肯定有继电器的,一般需要外控电源24V,市场也有不需要用外接电源的模块如德探系统
作者: cqrfyang    时间: 2009-4-21 16:54
控制模块一般有几组继电器,同时也提供几组触点
作者: ludailin620    时间: 2009-4-22 13:39
不同产品所用的哪一路电也不同

比如西门子的就是总线上的电压

海湾的是DC24V
作者: ludailin620    时间: 2009-4-22 13:40
一般用总线电压的继电器是DC5V的
作者: 麻花苹果    时间: 2009-4-22 15:47
学习了
作者: 主席    时间: 2009-4-25 11:00
有继电器
作者: tanping119    时间: 2009-4-25 20:24
看看没有继电器的控制模块。


作者: coco_zhang    时间: 2009-4-26 22:15
12楼的只是少数,而且好像该设备是由光电耦合器来转换输出的,光电耦合器工作极不稳定,很容易误动作的。

大半设备控制模块内都有继电器的,而且有用信号线来供电,有用DC24V供电的。好多都不同。
作者: 共安维护    时间: 2009-4-27 20:47
学习了
作者: tanping119    时间: 2009-4-28 19:42
13楼没有看懂了吧,,我给出的就是少数的,另外,光电耦合器不是输出用的,是用来接收反馈信号的。
作者: 专做消防报警    时间: 2009-12-9 15:42
有继电器
作者: jldhjx    时间: 2009-12-10 10:47
一般是总线控制
作者: tanping119    时间: 2009-12-10 18:59
在给大家一个有继电器的模块,但是,用总线来驱动的继电器,不是采用24V外供电的。
作者: fyj    时间: 2010-1-4 17:35
学习
作者: lxm121775    时间: 2011-6-5 21:11
谢谢分享!!!
作者: xutfen75    时间: 2011-6-8 11:02
有继电器,大多数产品继电器均由总线来驱动,24电源接入模块一般是提供给联动设备用的