弱电论坛

标题: UPS的计算方法 [打印本页]

作者: 老狼    时间: 2009-4-15 21:11
标题: UPS的计算方法
1、电源容量的选配
主控设备的功率统计如下:
数字硬盘监控记录主机:350W,6台,计2100W
显示器:120W,6台,计720W;
摄像机:平均2W,86只,计172W
监视器:150W,6台,计900W
矩阵主机:180W
以上设备功率总计:4072W。
这里4072W是有用功率,当有用功率转换成VA数时,还需考虑其功率因数COSφ。一般COSφ的取值为0.65~0.7,则系统VA数为
4072÷0.7=5817VA
根据公安部GA/T367-2001文件的要求,系统总的配电容量需为实际用电量的1.5倍,照此计算5817VA*1.5=8726VA
因此,必须配8.8KVA以上的电源才能保证系统的供电,按照UPS的实际规格,我们配置了10KVA的UPS。

2、蓄电池的选配
根据公安部相关标准的要求,视频系统所配电源需保证系统在市电断电后1小时内能够正常运转。我们仍以视频系统的电源为例来计算。
10KVA的电源输出电压标称值为240VDC。故每组至少需配20块12V蓄电池,才能保证其输出电压为240V。下面我们来计算需要的电池容量:
10000VAH/(12V*20块)=41.7AH
因此,我们需选择65AH的电池来作为后备电池使用。
我们可以计算一下20块12V/65AH的电池在市电断电以后可以维持系统运行的时间:
12V*65AH*20块*0.7/4072W≈2.7小时
也就是说市电断电后本系统可以继续运行2个多小时,完全满足标准的要求。值班人员可以利用这一段时间从容地进行必要的操作,而不致使硬盘中的数量因突然断电而丢失。
作者: xtlcy    时间: 2009-4-16 16:58
有用!!谢谢
作者: 行走的树    时间: 2009-4-19 21:05
很感谢,正需要!
作者: nhlxx    时间: 2009-4-22 11:33
我们的算法不一样???
作者: lyj196905    时间: 2009-4-23 13:16
谢谢楼主
作者: awei81914    时间: 2009-4-24 09:27
好东西,以前对UPS的算法都是模糊的,现在有个标准了,谢谢楼主
作者: slyz1224    时间: 2009-4-28 21:10
多谢楼主分享。
作者: liruxue001    时间: 2009-5-4 15:03
谢谢
作者: tomybbclai    时间: 2009-5-7 22:51
好东西啊,谢谢楼主的热心分享了
作者: sh592    时间: 2009-5-9 07:39
有用  谢谢
作者: alibaba1985    时间: 2009-5-17 01:25
多谢
作者: wutao820    时间: 2009-5-18 11:53
好东西啊,接收了
作者: xinyu_25    时间: 2009-5-19 21:22
学习了
作者: 无敌1969    时间: 2009-6-13 22:49
O(∩_∩)O谢谢
作者: 随风飘博    时间: 2009-6-16 20:56
谢了
作者: czy1225    时间: 2009-6-17 10:12
很有用
作者: deadoor    时间: 2009-6-17 10:25
谢谢LZ分享,好东西!
作者: xuehe    时间: 2009-6-18 09:08
谢谢!正好需要。
作者: qqlzy    时间: 2009-6-19 10:44
4楼的,你们算法不一样的话把你们的算法发下看看吧。
作者: lujianying    时间: 2009-6-23 06:37
呵呵有的学了
作者: xdwq88    时间: 2009-6-24 13:06

作者: beisa    时间: 2009-6-29 08:53
学习了。谢谢
作者: fxhaii    时间: 2009-7-2 10:14
认真学习了, 感谢楼主分享
作者: lswyw    时间: 2009-7-8 00:26
挺有用的,容易懂
作者: johnny_gu    时间: 2009-7-18 09:45
谢谢分享
作者: cz31415926    时间: 2009-7-18 10:01
学习了。。。谢谢!
作者: bbst    时间: 2009-7-19 22:06
谢谢楼主啦
作者: zybool    时间: 2009-8-4 19:27
正在找这个方面的东西。。。
作者: 君晶晶    时间: 2009-8-6 21:31
谢谢
作者: darkdream    时间: 2009-8-7 14:22
挺好的!
作者: oofd    时间: 2009-8-8 00:19
学习
作者: xpczch    时间: 2009-8-28 13:08
学习了
作者: jake_yang    时间: 2009-8-28 15:20
学习了,谢谢楼主!
作者: cooperwen    时间: 2009-10-27 15:57
学习,长见识了
作者: 陆航    时间: 2009-10-30 17:55
那还有没有算法啊
作者: yning    时间: 2009-11-2 10:42
正需要呢,太感谢了。。。
作者: 田鼠田鼠    时间: 2009-11-19 22:26
算法对吗?
作者: 田鼠田鼠    时间: 2009-11-19 22:46
首先看10KVA怎么来的呢?
4072÷0.7=5817VA
5817VA*1.5=8726VA
8.8KVA以上所以约等于10KVA。
得出:10KVA≈4072÷0.7*1.5
反过来:1.5≈10KVA/4072*0.7-------------------------------结果1
对吧!


其次看2.7小时怎么来的呢?
10000VAH/(12V*20块)=41.7AH
41.7AH换成65的吧
12V*65AH*20块*0.7/4072W≈2.7小时
得出:2.7小时≈12V*10000VAH/(12V*20块)*20*0.7/4072W
对吧!化简一下吧
得出:2.7小时≈10000VAH*0.7/4072W-------------------------------结果2

结果1与结果2比较有什么一样呢?呵呵

为什么2.7≈1.5?

因为8.8KVA约等于10KVA,41.7AH约等于65AH。

为什么延时时间要由1.5这个数决定呢?

大家发现问题了吗?
作者: 刘三公    时间: 2009-12-12 05:33
ddd
作者: zxtwenty    时间: 2009-12-21 19:46
的却是好东东,谢谢楼主指点
作者: xiaodahama    时间: 2009-12-28 10:28
多谢多谢
作者: jackey-lee    时间: 2009-12-28 15:28
差不多就行了,谢谢楼主
作者: jlcy    时间: 2010-1-2 23:38
居然还有人销售绿色硅谷的东西?太烂了
作者: jeke5274523    时间: 2010-1-3 14:12
谢谢楼主
作者: 漂流兔    时间: 2010-1-4 13:24
非常有用,学到了,感谢!
作者: huotulove    时间: 2010-1-18 16:26
谢了
作者: koko112    时间: 2010-1-18 16:42
嗯,不错,有价值的哦,谢谢,收下了
作者: duyuzu    时间: 2010-1-19 16:05
多谢楼主,简单易懂,很好哦
作者: 酷派一族    时间: 2010-1-30 11:33
非常感谢
作者: selean    时间: 2010-3-9 15:03
感谢楼主 ̄ ̄
作者: 老万    时间: 2010-3-9 16:16
谢谢楼主
作者: 39898979    时间: 2010-3-10 16:59
写了
作者: pjl42    时间: 2010-3-11 10:00
学习!
作者: hxd80000    时间: 2010-3-17 00:36
好东西
作者: aidaihui2008    时间: 2010-3-24 11:55
顶上
作者: mjcn    时间: 2010-4-11 19:09
谢谢楼主的热心分享了
作者: 老万    时间: 2010-4-12 10:04
学习了
作者: chengg9999    时间: 2010-5-5 12:05
多谢楼主分享资源,谢谢
作者: study990    时间: 2011-3-29 17:11

作者: fourmonster    时间: 2011-4-8 01:19
UPS电池的规格都有哪些?
作者: cclsyl    时间: 2011-4-22 10:03
学习了
作者: dfzqxyc    时间: 2011-5-4 00:12
很感谢,正需要
作者: shishao    时间: 2011-5-31 17:17
在研究中
作者: hgku    时间: 2011-6-4 02:38
行行


作者: love4月    时间: 2011-6-7 08:53
学习了
作者: pengmaogb    时间: 2011-9-20 10:58
太感谢了,我正好需要这个资料
作者: why518    时间: 2011-9-26 09:31
长知识!!!!!!!
作者: zhiye    时间: 2011-9-27 10:58
人力资源社会保障部和国家职业认证中心,在全国范围内进行智能楼宇管理师职业资格认证,经培训考试以后,颁发国家智能楼宇管理师证书,可以在人力资源社会保障网站查询,终生有效,可做职称,招聘录用、考核晋升、岗位续聘的重要参考依据. 2011年 11月  北京  10月深圳  (火热报名中)
联系人:于冰(老师) 手机号:15901310857 电话010--51118016欢迎咨询 !
QQ :1418611218网址:www.zhiyepx.org
中国市场,拥有一张证书也许比解释自己具备多年的工作经验更具说服力!企业不惜重金“抢”、“挖”高素质智能楼宇人才。拿到符合中国市场需要,极具权威性的智能楼宇管理师职业资格证书代表着诱人的职业前景和薪资待遇的快速提升,也必将成为工商企业竞相追捧的白金一族。

针对人群:

从事或欲将从事弱电工程设计施工及智能楼宇设备管理使用、建筑智能化工程、建筑通信工程、通信计算机网络工程、地产开发物业管理、智能化系统管理工作、弱电工程监理以及智能化系统生产/

销售/

安装等专业人员。



一向以“幕后英雄”形象示人的智能楼宇师





,如今开始走上前台崭露头角,认证智能楼宇管理师





正在成为抢手的“香饽饽”,市场需求和薪水行情日渐看涨。




作者: sdjxmikill    时间: 2011-9-28 11:24
好东西,以前对UPS的算法都是模糊的,现在有个标准了,谢谢楼主
作者: 素人行    时间: 2011-11-18 09:23
谢谢楼主
作者: leetony888    时间: 2011-11-18 09:41
很有用,谢谢
作者: liweijie    时间: 2011-11-18 11:10
本人承接弱电工程,联系方式QQ307223894 ,专业的施工队伍,一流的售后服务,包你满意。
作者: 76341406    时间: 2011-12-2 16:17
长知识了,解我燃急之眉,谢谢分享
作者: 雷诺士ups    时间: 2011-12-5 16:33
学习收藏,值得学习啊
作者: attorney    时间: 2011-12-9 08:51
好东西啊,接收了
作者: 金诺科技    时间: 2012-5-30 09:04
谢谢,有用。
作者: 简单人生    时间: 2012-5-30 14:16
电压降呢??
作者: 我的奥特曼    时间: 2012-5-30 15:53
谢谢        分享
作者: longzhiyin2000    时间: 2012-7-15 16:36
非常感谢信息分享
作者: wjg_2007    时间: 2012-8-15 22:22
很实用,谢谢了,呵呵呵 呵呵呵
作者: fengzhp    时间: 2012-8-16 09:07
不错,不错,如果有公式,或者各参数更详细点就更好了
作者: fengzhp    时间: 2012-8-16 09:08
非常实用,如果更详细点就更好了
作者: yunlc2009    时间: 2012-8-27 22:36
好东西啊 收藏了




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2