求:给点实际的关于漏电开关的选择...
对梅兰日兰的漏电断路器和漏电附件组成的漏电开关性能好吗? 怎么一直烧...
推荐个有保护电机和照明 PLC 一起用的漏电断路器
保护电机用的漏电断路器要什么型号的 和普通照明的有多少区别..
多谢!!
作者:
xinshou
时间:
2009-4-6 22:40
漏电断路器的选用原则
1.根据使用目的和电气设备所在的场所来选择漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。
1)直接接触触电的防护
因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能表后。如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),应在回路中安装动作电流为15mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于医院中的电气医疗设备,应安装动作电流为6mA,动作时间在US之内的漏电断路器。
2)间接接触触电防护
不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同的漏电断路器。对容易触电的危害性较大的场所,要求用灵敏度比较高的漏电断路器。在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大得多,一般应安装动作电流为15-30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对于水中的电器设备,应安装动作.电流为6- l0mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备,只要电压高于24V,就应安装动作电流为15mA以下,动作时间在US之内的漏电断路器。对电压为220V或380V的固定电气设备,当外壳接地电阻在500fZ以下时,单机可安装动作电流为30mA,动作时间在0.19之内的漏电断路器。对额定电流在100A以上的大型电气设备或带有多台用电设备的供电回路,可安装动作电流为50--100mA的漏电断路器,对用电设备的接地电阻在1000以下时,可安装动作电流为200-500mA的漏电断路器。
2.根据电路和设备的正常泄漏电流来选择
1)单机配用的漏电断路器.动作电流应大于设备正常运行时泄漏电流的4倍。
2)用于分支线路的漏电断路器,动作电流应大于线路正常运行时泄漏电流的2.5倍,同时也要大于线路中泄漏电流最大的电气设备的泄漏电流的4倍。
3)主干线或全网总保护的漏电断路器,其动作电流应大于电网正常运行时泄漏电流的2.5倍。
如果不容易测量线路或电气设备的泄漏电流,可按照下面的经验公式进行估算:
照明回路或居民生活用电回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/2000;
动力与照明混合回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/1000.
公式中IDZ为漏电断路器动作电流,ISJ为电路中的最大电流。