弱电论坛

标题: 求助!!! [打印本页]

作者: 菰惮人生    时间: 2009-4-3 13:23
标题: 求助!!!
请问市场上那些厂家的机柜是带屏蔽功能的啊!!!!!!!!
作者: tanping119    时间: 2009-4-3 14:39
你要屏蔽什么?符合国标的消防报警主机都有这个功能。
作者: 草原123    时间: 2009-4-3 18:48
符合国标的消防报警主机都有这个功能
作者: diandao999    时间: 2009-4-3 18:51
[quote user="菰惮人生"]请问市场上那些厂家的机柜是带屏蔽功能的啊!!!!!!!![/quote]


屏蔽机柜并非金属机柜,它的六面全部是厚实的金属材料,经过一系列特殊加工而成,确保电磁波无法侵入。更重要的是,屏蔽机柜要经过国家有关部门的检测,只有检测合格才能认为是屏蔽机柜。
    常规的机柜尽管都是金属材料所制,但板材的厚度、板材之间的导体连接和板材之间的缝隙都不是按照屏蔽要求设计的,何况机柜的四面往往开有大量的微孔或为了美观而镶嵌玻璃,这都是电磁波大举入侵的通道,也是普通金属机柜并非屏蔽机柜的原因。
 

对于一些不需要很大空间的屏蔽环境,可以使用屏蔽机柜。屏蔽机柜内采用的是19英寸标准结构,可以安装各种配线架、网络设备和服务器,当屏蔽门关闭时,它构成了一个电磁波难以穿透的全封闭空间。在屏蔽机柜中内安装配线架与常规机柜内安装配线架几乎没有差异。
    在屏蔽机柜的后侧,往往装有大量的波导管,进出机柜的各种缆线都必须经过波导管。有图中的波导管只是一个接口,实际使用时需根据要求将缆线穿过一根根长长的波导管。
在数据中心内,如果只有数量的设备和配线架需要安装到屏蔽环境中,可以在数据中心内安装一个或一排屏蔽机柜。当然,真正要求高的电磁环境还是应该建造屏蔽机房。
    穿入屏蔽机柜的缆线包括了光缆和双绞线,如果使用双绞线,则最佳选择是使用对对屏蔽双绞线或丝网总屏蔽/对对屏蔽双绞线,以屏蔽层再次抵御电磁波的危害。

1.jpg (8.82 KB, 下载次数: 2)

1.jpg

2.jpg (9.52 KB, 下载次数: 2)

2.jpg

作者: taohaijin    时间: 2009-4-13 13:52
谢谢4楼,学习不少动动啊,呵呵




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2