弱电论坛

标题: 10匹格力显示E3 [打印本页]

作者: 张正东    时间: 2009-4-2 17:24
标题: 10匹格力显示E3
格力10匹更换压机后开两天正常两天后显示E3,

  检查压机回气口结冰,怀疑F22加多了,放了F22开机回气口结霜,慢慢结到储液罐,再到冷凝器,就这样开两天又显示E3

  在这里想说的是制热效果很好
作者: 弱电初学者    时间: 2009-4-2 18:29
请核实一下,格力您这个型号E3错误是什么意思。  通常:E3:低压保护  E3:室内温度感温头短路或开路。

制热时有电辅热,因此不管压缩机是否正常,总会有些热量的。 制冷时则必须压缩机和管路正常,否则无冷气。

检查方法是:
看看空气过滤网是否干净;
看风机转速是否正常;
蒸发器是否干净;
送风系统有没有堵塞;
皮带是否太松.
作者: 张正东    时间: 2009-4-2 20:40
该检查的都检查了就是查不到问题
作者: 张正东    时间: 2009-4-2 20:45
高压也有2.1Mpa
作者: 太阳和月亮    时间: 2009-4-4 10:31
E3:室内温度感温头短路或开路,主板上的插拔接头重新动一动。
作者: 张正东    时间: 2009-4-4 13:07
谢谢各位

问题不是出在控制部分,

是系统的问题,我想问大家一个问题在压机回气口开始结霜往储液罐到整个冷凝器全部结霜是

那部分堵了
作者: df4006    时间: 2009-6-27 19:59
应该是室内机堵了