弱电论坛

标题: 求助新海湾8301模块故障排除?? [打印本页]

作者: benny76    时间: 2009-4-2 11:15
标题: 求助新海湾8301模块故障排除??
我在使用新8301模块时根据设计要求满足检线功能,但我的24V及信号检测正常,模块工作情况正常可是在GST-5000型主机上仍然报器件故障,多种方法均不能排除,只能使用老8301模块方正常,现求助大家帮助解决!!!!
作者: 草原123    时间: 2009-4-2 15:06
能说一下你怎么接的吗?你是哪的?
作者: 弱电初学者    时间: 2009-4-2 16:57
海湾8301模块: 单输入/单输出模块 此模块用于现场各种一次动作并有动作信号输出的被动型设备如: 排烟阀、送风阀、防火阀等接入到控制总线上。 本模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。 模块具有直流24V电压输出,用于与继电器触点接成有源输出,满足现场的不同需求。 另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接, 以便对现场设备是否动作进行确认。应当注意的是, 不应将模块触点直接接入交流控制回路,以防强交流干扰信号损坏模块或控制设备。

请确认一下您的模块有编写正确的ID地址? 您的模块是否原厂配的,与现在的在用模块是否同一版本软件(内核芯片及内置的软件)?
作者: tanping119    时间: 2009-4-2 20:44
你是在新国标的主机上试新国标的模块?还是在旧国标主机上试新国标的模块?
作者: 张斌    时间: 2009-4-7 10:27
电阻要接上去,就不报故障了。
作者: taohaijin    时间: 2009-4-8 15:14
反馈线接个4.7K电阻,再控制端接个4.7K电阻就可以了
作者: pattis119    时间: 2009-4-9 11:52
看看电阻和二极管是否都接正确了
作者: ac米兰    时间: 2009-10-15 17:29
我也遇到这个问题,是排风阀故障,我用万用表打了总线电压有80多伏电压,它总线电压应该在24伏电压一下才对。应该加个电阻可以解决不。
作者: ac米兰    时间: 2009-10-16 18:08
你模块接线处事不是要加电阻和二级管。
作者: zwei8211    时间: 2009-10-16 21:48
标题:
好很好
作者: ac米兰    时间: 2009-10-17 18:16
你接线用电阻加二级管没有
作者: ac米兰    时间: 2009-10-19 20:14
我遇到一个海湾的8301模块是那种正方形的,他接线端子要加二极管和电阻配合使用才行。如果你是那种产品只要你把二极管的正负与排烟阀上面的正负端子接好就行了。
作者: 专做消防报警    时间: 2009-12-9 14:37
看什么接法
作者: fyj    时间: 2010-1-4 17:38
学习
作者: jordan_bai    时间: 2010-1-5 08:43
用编码器读码,再按一下增大,看看读出来的数值是14(常开

检线

输入,无源输出),还是4(常开

检线

输入,有源输出),新国标和老国标默认的不一样,按照你现场的要求确认一下对不对






作者: xutaom    时间: 2010-1-9 20:56
手动动作,看看回答信号正常不,有可能没有回答,他也报故障,不像老模块不报故障,也不报回答。

电磁阀线圈导通吗?
作者: chengshan36    时间: 2010-1-9 21:13
我也碰到过。接24v上NO.打NG和G接起来就可以了~~~
作者: chengshan36    时间: 2010-1-9 21:16
我也碰到过。接24v上NO.打NG和G接起来就可以了~~~
作者: 消防监控    时间: 2010-1-10 21:00
学习了
作者: 280811822    时间: 2010-9-16 13:15
无源输出怎么接用设置参数吗
作者: luozhugen    时间: 2010-9-16 20:56
不错  学习了
作者: lijianhong888    时间: 2011-12-6 11:52
大家好:海湾产品型号是8301的模块,主机没有发启动命令,模块知行切电,是什么愿因啊,谢谢各位师傅
作者: diamondee    时间: 2011-12-7 11:25
总线问题的话,

你可以从这两方面看下:

是否忘记加电阻了?

倘若电阻加了,还报故障。

换个8301模块的底座。

我遇到过的现象是这样的。仅供参考!
作者: caileitc18    时间: 2011-12-7 14:54
学习了,真几分
作者: ttangg    时间: 2011-12-7 17:26
学习学习,看帖也能拓宽思路
作者: lijianhong888    时间: 2011-12-8 18:35
谢谢了,电阻新的,模块也是新的就是有时候突然启动模块啊
作者: lijianhong888    时间: 2011-12-8 18:41
  谢谢了,还有一个问题就是8304电话模块,把末端电话都摔开就接一个模块把电话插,

在就主机可以拨通道不能通话,在分机拨主机一拨就报故障。谢谢各位师傅了。
作者: lijianhong888    时间: 2011-12-8 18:48
广播支线故障,在操作盘上可以启动现场模块,广播也有声音,

换了新模块30K的电阻,还是报支线故障。不知为什么啊。谢谢各位师傅了。
作者: lishulei    时间: 2011-12-8 19:00
看下
作者: lijianhong888    时间: 2011-12-25 13:25





欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2