三相空气开关跳闸
[打印本页]
作者:
hurry
时间:
2009-3-30 09:11
标题:
三相空气开关跳闸
车间里搬一台设备~缺了一组电源进线~是五线制的~到旁边的车间看到有一个3P空气开关和一个2P的漏电断路器空着没有用,于是和一个同事将设备的电源从端子引到了三相开关的下装头~零线引自漏电断路器的零线下装头~接地线与地线连接。设备里也有一个总的电源开关~是D32的。然后电源上面跳线~分别给了其它三个电源开关,分别是液位计的,PLC的~稳压电源的~
开始合上总电源开关~当我一推上液位计的电源开关时,总开关不跳闸,当我合上PLC或稳压电源的开关时总开关马上跳闸,
还有总开关是100A的~而设备总的加起来也就20A左右了~用摇表测量了一下导线的绝缘电阻~也都是兆欧级的~不存在绝缘不好或是短路的问题~那请问这种情况到底是那里出了问题~???
作者:
2008
时间:
2009-3-30 09:47
一是换个4极漏电,或是把零线挑开别接在漏电断路器的零线下装头。
作者:
wugq5
时间:
2009-4-5 11:12
换一个 带零线的 漏电断路器 把线都接的它上面 就好了 你这样接不就等于了漏电了么