弱电论坛

标题: 是否地线断了 [打印本页]

作者: 实现者    时间: 2009-3-23 20:38
标题: 是否地线断了
火线-零线电压为230V 火线-地线为110V 是否表明地线断了.请教各位老师
作者: diandao999    时间: 2009-3-23 23:14
地线与零线间电压110V.....说明地线肯定有问题,估计是施工人员无意中将地线与火线短接了,而且可能在输入端并没有接到地线排,所以产生110V的电压。查找地线是否断开,使其可靠接地并达到规程要求。
作者: 中国梧桐树    时间: 2009-3-24 11:58
建议测量一下地线对零线的电压,估计是接地线断了,然后同一个系统中某个电器外壳带电,且漏电开关失灵而导致地线电压升高所致。
作者: jormo    时间: 2009-3-25 11:26
有可能是相线中的其中一条断了
作者: kompakar    时间: 2009-3-25 15:17
接地肯定有问题
作者: vistawin    时间: 2009-4-7 16:11
分析不出来,学习
作者: fzsm999    时间: 2009-4-7 16:45
俺也是来学习的!
作者: zzhtgcgs    时间: 2009-4-9 10:52
学习
作者: ghmgs    时间: 2009-4-12 15:58
楼主所说的情况应该是单相三线制供电,估计是地线断了,而系统中某个电器外壳带电,且漏电开关失灵而导致地线电压升高所致。
作者: hubeixp    时间: 2009-4-12 18:58
接线错误造成