弱电论坛
标题:
电度表的配置
[打印本页]
作者:
tcchjh
时间:
2009-3-21 22:30
标题:
电度表的配置
分别为36KW的泛光照明、45KW的泛光照明、30KW的广告照明、40KW的LED显示屏回路安装电度表需怎样配置.
如果不使用CT需怎样配置。选用什么样的电度表。
作者:
5609
时间:
2009-3-22 00:06
36KW的泛光照明、45KW的泛光照明、30KW的广告照明。。。其馈出也应该分别是三相供电,如果不用CT的话,那就使用直入表,用DT862-20(80)的电度表.
作者:
nanfeng1234
时间:
2009-3-23 13:22
同意二楼的意见。考虑到三相不一定完全平衡,45KW的三相电表可以加大一个档,比如100A的。