弱电论坛

标题: 高分断小型断路器的电流和功率的关系 [打印本页]

作者: 不败之地    时间: 2009-3-11 21:36
标题: 高分断小型断路器的电流和功率的关系
一:二相二线220伏16安培的高分断小型断路器,能控制多少千瓦的电动机(请写出详细的计算公式)?
二:三相三线380伏32安培的高分断小型断路器,能控制多少千瓦的电动机(请写出详细的计算公式)?

作者: diandao999    时间: 2009-3-11 23:41
[quote user="不败之地"]一:二相二线220伏16安培的高分断小型断路器,能控制多少千瓦的电动机(请写出详细的计算公式)?
二:三相三线380伏32安培的高分断小型断路器,能控制多少千瓦的电动机(请写出详细的计算公式)?
[/quote]


公式:
无功计算负荷:Q= P*tgφ 单位为Kvar
視在计算负荷:S= P/cosφ 单位为KVA
计算电流: I=S/1.732*U 单位为 A

一:二相二线220伏16安培的高分断小型断路器,能控制多少千瓦的电动机(请写出详细的计算公式)?
回答:第一步,S=16*1.732*0.22=6.10KVA
第二步,在电压为220V时视在负荷与有功负荷相等。
二相二线 220伏 断路器的电流为16安能带6.10千瓦(6kw)的电动机。

二:三相三线380伏32安培的高分断小型断路器,能控制多少千瓦的电动机(请写出详细的计算公式)?
回答:第一步,S=I*1.732*U= 21.07KVA
第二步,P= S*cosφ =21.07*0.95=20.02KW
380伏32安培的高分断小型断路器能控制20.02KW(20kw)的电动机