弱电论坛

标题: 空调开机7分钟跳闸 [打印本页]

作者: popp    时间: 2006-6-9 18:54
标题: 空调开机7分钟跳闸
海尔KF-58LW空调开机7分钟就跳闸,帮帮忙速回呀?压机换了,电源无问题.
作者: 弱电初学者    时间: 2006-6-10 10:27
标题: Re:空调开机7分钟跳闸

开机后几分钟跳闸,应检查一下是不是太脏了,清洗后就正常了。[用“滴尘”+水洗,注意电机和电器部分不要进水了](这问题我弄过几台)


作者: shahejdwx    时间: 2006-6-10 19:15
标题: Re:空调开机7分钟跳闸

  2楼朋友说的对,是不是冷凝器太脏了?如果是的话,想法清洗一下就好了。

  如果不是的话,你可检查一下是不是系统中混入了空气,如是的话,这样系统压力就会太高,也可引起压机保护停机,你可把空气放掉就好了。

  


作者: 梦境情缘    时间: 2007-4-2 00:24
标题: Re:空调开机7分钟跳闸

我在补充点还有就是电源线径细了


作者: JYD123    时间: 2007-4-3 23:50
标题: Re:空调开机7分钟跳闸
如果压缩机不是很热的话,热保护是不是有问题?
作者: ruckylau    时间: 2007-6-13 11:45

可能是空气开关太差,  还有压机电容是否有问题