确保安全供用电.操作是重要的一环。电气误操作会直接造成人身伤亡、设备损坏或停电事故。电工在执行操作票、工作票制度的基础上,应实施三先后操作法。贯彻执行‘安全第一,预防为主.的方针。从事电气工作的前辈们.花费时间和精力总结出防止电气误捅作七项预防办法如下
(1)送电前忘了拆除有关的接地线,特别是开关柜后面电缆头上的接地线。
预防办法:实行安全工作制度,送电前一定要重点检查接地线是否全部拆除.并要用兆欧表摇侧电气设备及线路的绝缘电阻。严防带地线闭合开关。
(2)跑错位置,拉错刀闸。特别是两台以上的同型号规格电气设备排列在一起的情况下,更易跑错位拉错闸。
预防办法:坚持执行电气操作的监护制度,核对设备编号正确无误后再进行操作。设备编号要清楚醒目,严防带负荷拉刀闸。

作者: ww326    时间: 2009-3-3 18:10
(3)设备投人运行前忘记了送上保护电源的熔断器或忘记了将转换开关转到接通的位置,使设备在无保护的状态下运行。特别是手动合闸的油断路器,更容易忘记将控制、保护电源的熔断器送上.
预防办法:坚持操作步知标准化,把检查项目编写人操作票中。油断路器大修后应做其跳、合闸试验,严防电气设备脱离保护。
(4)闭合电动机开关时,电动机不转,忘记立即断开电源开关。结果两相运行,烧坏电动机。
预防办法:预先提醒操作人员,当合上开关时,如果发现电动机不转或电动机有异常声响,不论情况如何.都应立即断开电源开关检查设备,消除故障后,才能恢复送电。严防电动机两相运行。注意电动机的过负荷保护整定。
(5)投送隔离开关时,忘记了检查断路器是否在断开位置,结果闭合隔离开关时发现火花,又不自主地拉开,造成相间短路
预防办法:坚持操作票制度。闭合隔离开关前一定要先检查断路器确在断开位置。要养成良好的习惯
作者: ww326    时间: 2009-3-3 18:11
(6)电缆做试验后,重新投人,相位容易接错。特别是原先有交叉引线的电缆头更易接错。
预防办法:拆电缆头之前,先系上白布带,在电缆头引线及桩头上标明标清A, B, C.并坚持谁拆谁恢复。严防电源相位接反引起非同期并列事故。
(7)配电箱低压出线停电检修后将中性线误接到相线上,送电后烧坏单相电气设备。特别是柱上变压器配电箱的出线更容易接错。
预防办法:配电箱中的接地线、中性线要有明显标记,不允许与相线一样包上绝缘带。电缆头应刷相序漆,并坚持谁拆谁恢复。严防相线与零线接反。