冷藏库匹配
一、选配冷风机,每立方米按W0=75W/m3计算
1.若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2
2.若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1
3.若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
4.若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
二、选配机组,每立方米按Q0=60W/m3计算
1.若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2
2.若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1
3.若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
4.若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力)
1.若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2
2.若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1
3.若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
4.若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终机组选配按Q=A*B*Q0(Q为机组制冷能力)
三、 机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。
冷冻库匹配 一、选配冷风机,每立方米按W0=70W/m3计算
1.若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2
2.若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1
3.若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0
4.若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机热负荷)
四、当冷库与低温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-35oC蒸发温度计算。 当冷库与低温柜分开时,机组及冷风机匹配按-30oC蒸发温度计算
加工间负荷匹配 一、选配冷风机,每立方米按W0=110W/m3计算
1.若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1
2.若V≥50m3,则乘系数A=1.0 最终冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机热负荷)
五、选配机组,每立方米按Q0=55W/m3计算
1.若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1
2.若V≥50m3,则乘系数A=1.0 最终机组选配按Q=A*Q0(Q为机组制冷能力)
三、当加工间与中温柜共用机组时,机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。 当加工间与中温柜分开时,机组及冷风机匹配按0oC蒸发温度计算.